Протерм пантера 25 кто подключение бойлера схема: Protherm Panther 25 KTO инструкция, форум, отзывы, Как разобрать, прошивка, Настройка
Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO
Настенный газовый котёл Protherm Пантера 25 KTO одноконтурный турбированный с закрытой камерой сгорания для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном бойлере. Нагрев воды происходит в стальном пластинчатом теплообменнике. Предназначен для установки в квартирах, и жилых домах. Протерм Пантера 25 KTO относится к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
Котёл Protherm Пантера 25 KTO — самая популярная модель в линейке настенных газовых котлов Протерм. Это обусловлено тем, что для котла не требуется отдельное помещение (котельная), при этом однонтурный котёл позволяет подключить бойлер косвенного нагрева нужного объёма, чтобы полностью удовлетворить потребность домочадцев в горячей воде.
✔Одноконтурный котёл выполняет только одну стандартную функцию – отопление, при этом стоит существенно дешевле двухконтурного. Система работы одноконтурного газового котла очень простая, поэтому его будет легко починить.
Одноконтурный котёл подойдёт, если требуется производить большой объём горячей воды для одновременного обслуживания нескольких точек (душа, ванны, кухни), поскольку двухконтурный аппарат способен обеспечить систему лишь небольшим объемом горячей воды. В дополнение к одноконтурному котлу можно установить бойлер косвенного нагрева, который позволит обустроить горячее водоснабжение в доме.
Также целесообразно выбирать одноконтурный котёл, если сантехническая вода очень жёсткая. Двухконтурный котёл использовать в этом случае не рекомендуется, так как его теплообменник будет быстро покрываться накипью, в результате чего его придется периодически менять.
✔Закрытая камера сгорания
Газовый котёл Протерм Пантера 25 KTO турбированный оснащён закрытой камерой и не требует организации дымохода с естественной тягой. Продукты сгорания и приток воздуха для горения осуществляется посредством установленного в котле вентилятора (турбины) через систему коаксиальных дымоходных труб (труба в трубе). Коаксиальный дымоход может быть выведен на улицу как горизонтально через стену, так и вертикально через крышу.
Турбированный котёл Протерм Пантера KTO более надёжен и безопасен, поскольку, забор воздуха для горения осуществляется не из помещения установки котла. Котлы работают несколько громче (за счёт работы вентилятора, установленного в котле), однако имеют несколько более высокий КПД по сравнению с атмосферными котлами.
✔ЖК-дисплей
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Отличительные особенности газового настенного котла Пантера 25 КTО
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 8,4—25 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при Δt=30°C) в дополнительном бойлере косвенного нагрева
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года
Управление возможно с помощью терморегуляторов:
- Exabasic
- Exacontrol
- Thermolink В
- Thermolink P
- Exacontrol 7
Оснащение панели управления
- жидкокристаллический дисплей;
- индикация температуры;
- индикация неисправностей.
Защитные функции
- дифференциал давления дымохода;
- контроль пламени;
- датчик низкого давления;
- предохранительный клапан
- датчик расхода воды;
- тепловой предохранитель;
- защита от промерзания;
- защита насоса от заклинивания.
Документация
- Настенные газовые котлы Protherm Пантера — буклет (открыть PDF-файл)
- Газовые котлы Protherm Пантера — инструкция по эксплуатации (открыть PDF-файл)
- Газовые котлы Protherm Пантера с закрытой камерой сгорания — инструкция по монтажу (открыть PDF-файл)
Технические характеристики
Производитель | Protherm |
Серия | Пантера |
Модель | 25 KTO |
Артикул | 0010015242 |
Тип | газовый котёл отопления |
Вид котла по количеству контуров | одноконтурный |
Монтаж | настенный |
Назначение | системы отопления и ГВС |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Потребляемая мощность | от 9,4 до 27,1 кВт |
Полезная мощность в режиме отопления | от 9,1 до 25 кВт |
Рабочее давление отопительного контура | от 0,5 до 3 бар |
Расширительный бак | встроенный |
Ёмкость расширительного бака | 10 л |
Тип теплообменника ГВС | пластинчатый |
Номинальное давление газа (для природного газа G20) | от 130 до 200 мм в. ст. |
Номинальное давление газа (для сжиженного газа G30) | 300 мм в.ст. |
Максимальное потребление газа (для природного газа G20) | 2,84 м3/час |
Максимальное потребление газа (для сжиженного газа G30) | 2,08 кг/час |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Потребление электроэнергии | 142 Вт |
Степень электрической защиты | IPX4D |
Класс Nox | 3 |
Присоединительный диаметр дымохода | 60/100 мм |
Присоединительный размер газопровода | 1/2″ |
Присоединительный размер контура отопления | 3/4″ |
Присоединительный размер контура ГВС | 3/4″ |
Высота | 800 мм |
Ширина | 440 мм |
Глубина | 338 мм |
Вес | 40 кг |
Официальная гарантия производителя | 2 года |
Страна происхождения бренда | Словакия |
Страна производства | Словакия |
Качество товара
Наша компания закупает продукцию у крупных проверенных поставщиков.
Мы рады предложить Вам качественный оригинальный товар!
«ГидроТепло» — официальный дилер продукции ProTherm
|
«ГидроТепло» — официальный дилер ООО «ТЕРЕМ» по бренду ProTherm
|
Газовый настенный котел Protherm Пантера 25 KTO
Настенный газовый котел Protherm Пантера 25 KTО предназначен для отопления частных домов, квартир, коттеджей, магазинов, складов, офисных помещений и зданий других назначений площадью до 240 квадратных метров и для приготовления горячей воды в косвенном накопительном бойлере. Гидравлическая часть котла состоит из композитных материалов, что уменьшает вероятность выхода их из строя . Данный котел имеет отличный дизайн, и легко впишется в любой интерьер. Котел Пантера очень прост в управлении, пользоваться им с легкостью сможет любой член семьи или сотрудник компании.
Главным преимуществом Пантеры 25 КTО это возможность подключения бойлера косвенного нагрева. Бойлер косвенного нагрева это емкость от 80 литров и более в котором с помощью встроенного трубчатого медного теплообменника происходит нагрев и хранения горячей воды. Объемы бойлера позволяют использовать ГВС сразу на нескольких точках водоразбора без потери комфорта. Также бойлер имеет конструкцию термоса благодаря чему теплопотери снижены до минимума.
На главной панели имеется жидкокристаллический дисплей, который более информативен чем у котлов серии Гепард, С его помощью управлять котлом, регулировать и отслеживать настройки становиться более проще. На дисплее одновременно можно увидеть температуру теплоносителя, температуру ГВС и давление в системе отопления. При сбое системы на дисплее также отобразиться код ошибки, что облегчит вам понять и устранить проблему котла.
Пантера 25 KTО можно отрегулировать по вашей площади дома, чтобы избежать перерасхода газа. А так же его работу можно сделать полностью автоматической подключив к нему датчик уличной температуры (экономия по газу +15%) и комнатный програматор (экономия по газу + 15%), помимо экономии это повысит комфорт в использовании котла.
В отличает от котлов серии KOO котел серии KTO имеет закрытую камеру сгорания (принудительный отвод продуктов сгорания при помощи вентилятора). Данная модель оснащена коаксиальным дымоходом, что предоставляет вам возможность устанавливать их в помещении где нет стационарного дымохода и не требует монтажа дымохода при строительстве здания.
Для правильной и безопасной работы газового котла при запуске и в дальнейшем, необходимо при первичном пуске котла вызывать специалиста, который должен проверить все узлы и соединения гидравлической и газовой арматуры, настроить минимальный и максимальный расход газа, адаптировать котел к системе отопления в зависимости от отапливаемой площади, дать необходимые рекомендации для более надежной и длительной работы аппарата. А также сможет подключить комнатный термостат, погодозависимый датчик температуры и другую необходимую автоматику и гидравлику, если это необходимо. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ запустить котел самостоятельно, это сложный газовый прибор.
Настенный газовый котел Protherm Пантера 25 KOV
Настенные одноконтурные и двухконтурные газовые котлы мощностью 25 и 30кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере или в стальном пластинчатом теплообменнике. Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании. С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы. Модели 25 КТО, 25КТV и 28КТV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин. Комфортные и простые в управлении, настенные газовые котлы Протерм Пантера отличаются высокой надежностью работы, которая обеспечивается многолетним опытом производства, умноженным на высочайшее качество каждой детали.
Котлы Protherm Panther могут быть одноконтурными или двухконтурными. Последние, в свою очередь, могут подогревать воду в интегрированном бойлере или же в стальном теплообменнике. Скорость приготовления горячей воды позволяет обеспечить нужды даже большой семьи. Протерм Пантера является одним из самых покупаемых котлов этой марки. Среди его достоинств особо хочется отметить небольшой размер, эргономичный дизайн, высокий КПД и повышенную степень безопасности. Все газовые котлы Protherm пантера имеют защиту от замерзания, перегрева, функцию контроля наличия пламени, контроля тяги в дымоходе. Кроме этого, встроенный микропроцессор осуществляет автоматический контроль за работой всех составных частей котла, и обеспечивает максимально быструю диагностику неполадок.
- Одноконтурные (модели 25KOO и 25KTO)
- Двухконтурные газовые котлы (модели 25KOV, 25KTV и 30KTV)
- Открытая камера сгорания (модели 25KOO)
- Закрытая камера сгорания (модели 25KTO, 25KTV и 30KTV)
- КПД 91,0 — 92,8%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (модели 25KOO и 25KTO)
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС (модели 25KOV, 25KTV и 30KTV)
- Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при ∆t=30oC)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
Производитель | Protherm |
Серия | Настенные газовые котлы Protherm Пантера |
Тип | газовый |
Тип камеры сгорания | открытый |
Объем расширительного бака | 7 л |
Отапливаемая площадь | 250. 00 кв. м |
Производительность | 12.00 л/мин |
Тепловая мощность | 8.9 / 24.6 кВт |
КПД | 93% |
Способ крепления | настенный |
Высота | 740 мм |
Ширина | 410 мм |
Глубина | 315 мм |
Вес | 37 кг |
Диаметр дымохода | 125 мм |
Подключение газопровода | 3/4 |
Подключение контура отопления | 3/4 |
Подключение контура ГВС | 3/4 |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Словакия |
Регулировки настенных котлов Протерм
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Поменял всю систему отопления и установил
настенный котел Протерм Гепард 23 атмосферный. При первом включении
закачали воду и прогрели систему, после чего выключили. На следующий
день включаю котел – он греет, но не докачивает воду в систему
отопления. Выгоняю воздух отовсюду. Из котлового насоса, из радиаторов,
но давление упало. Пытаюсь подкачать, но никакого движения. Кран
подпитки вертится всего на 15-20 градусов. Так и должно быть? Как
отрегулировать?
Кран не должен так крутиться. Нужно на 180 градусов примерно. Возможно,
кран слишком сильно затянут. Наверно монтажники после закачки системы и
проверки монтажа системы отопления слишком сильно затянули.
Подскажите по регулировке настенного котла Протерм Пантера 25 КТО
одноконтурный. БКН к нему имеется. Дымоход 135 мм — это стандартный или
нет?
Хотел вывести через наклонный потолок-крыша напрямую вверх, но сегодня
монтажник сказал, что конденсат, стекая в котел, испортит его за сезон.
Так
ли это? Такое впечатление, что с открытой камерой для жарких стран
придумали (без конденсата) или обязательно надо делать отстойник
конденсата на
дымоходе, что для настенного котла проблема.
Отстойник со сливом неплохая мысль, а про диаметр трубы, тут все
индивидуальное (у моего 125 мм отверстие) и я его еще модифицировал.
Воду на входе вы вряд ли сможете отрегулировать. Только на выходе,
ограничив проток краном водоразбора. Но так тоже не рекомендуют делать.
Должен быть стабильный полноценный проток. Если больше, не беда, в
котлах стоят ограничители протока. Газ должен поступать в соответствии с
этим
протоком. Производитель всё указывает в характеристиках. А контраст
бывает только из-за пульсаций.
1. Пульсации расхода: Заужено проходное сечение. Давление дошло на входе
перед заужением до критического, и увеличенный объём воды импульсом
подался дальше, «продавил».
Из-за уменьшения расхода через котёл. Кто-то начал пользоваться водой
помимо вас. Газ, надеюсь, стабильно подаётся.
2. Пульсации температуры.
При датчике расхода и пульсирующем протоке. При инерционном датчике
расхода. Не нормальное вращение. Грязь или лопости турбинки повреждены
или сигналы не считываются датчиком Холла. Или сам датчик не корректно
работает.
При подмесе и не стабильном протоке холодной воды или при стабильном
протоке, но не стабильном подмесе. Или и то и другое.
Скоро будем производить монтаж и запуск газового котла Гепард 23 MTV.
Пока он будет работать только на отопление. Говорят, что первый запуск
важен
для дальнейшей работы котла. Отапливаемая площадь 90 кв.м., 7 радиаторов
Керми каждый мощностью 1930 вт, залит антифриз, двухтрубная система
отопления. Хотел спросить, какие заводские настройки надо изменить (и
надо ли?) в котле при моих условиях эксплуатации? На заводе мощность
котла
настроена на 15 кВт. А максимально он может выдавать 23 кВт.
Максимальную мощность на отопление. Нужно понизить ее. До минимально
возможных 9 кВт.
В эксплуатации газовый котел Пантера 25 KTV. ГВС работает на две точки.
При использовании ХВС на 1 точке напор воды 10 л/мин, на 2-х точках 15
л/мин.
При использовании ГВС на 1 точке напор воды падает до 7 л/мин (т. е. на
30 %), на 2-х точках напор такой же — 7 л/мин.
1) Нормально ли, что при использовании ГВС через котел напор воды падает
на 30%?
2) Почему при разборе ГВС на двух точках напор не увеличивается хотя бы
на 2-3 л/мин до 9-10 л/мин?
Гидравлические потери при протоке ГВС. Напор и не должен меняться в
зависимости от количества открытых точек водоразбора на выходе, он какой
есть
на входе, такой и есть. Какое входное давление такой и напор, и как
следствие расход. Расход, например 10 литров в минуту на одном кране.
Открыли
второй — расход, какой был такой и остался, просто произошло его
перераспределение на две точки водоразбора. Та, которая ближе имеет
меньшее
гидросопротивление и через неё излив идёт больше. Та, которая дальше,
имеет большее гидросопротивление, и через неё излив меньше. Но если у
вас
имеется система рециркуляции, это разница должна быть минимизирована, а
при малом расстоянии точек водоразбора друг от друга вообще сведена
практически к нулю, но в обоих случаях расход не может в этих двух
кранах превышать тот, который мы имеем на входе.
Но если расход (проток) на выходе из бойлера 15 литров в минуту, а кран
водоразбора может при данном проходном сечении и входном давлении
(напоре) пропустить только 10, то да, конечно, тогда при открытии
второго крана расход должен увеличиться до 15 и перераспределиться между
двумя
точками водоразбора. Открыли оба крана, расход увеличился и достиг
своего максимума. Но опять, если вы откроете третью точку водразбора, то
больше он уже не увеличиться, так как на входе он 15 литров в минуту, а
две точки уже обеспечили этот расход на выходе и открытие третьего ну
никак
не увеличит имеющийся расход на входе. Просто эти 15 литров
перераспределяться между тремя одновременно работающими точками.
Установлен и подключен настенный котел протерм гепард 23 mov. Он очень
странно запускается. После 3-4 щелчков розжига происходит слабый хлопок
воспламенения! Подскажите, в чем неисправность!? Это нормально?
Причина в слабом давлении системы газопровода, по наступлении
отопительного сезона проблема исчезает, но все же слабый хлопок
возможен. В
атмосферных котлах mov это в пределах нормы.
По регулировкам. На отопление работает электрокотел, а газовый котел
Пантера 30 KTV только на горячую воду.
И наблюдается интересная ситуация:
1. Если краны отопления на пантере перекрыть, а надо греть бойлер, то
начинается тактование, т. к. или подача перегревается или обратка по
температуре быстро догоняет подачу. Кроме того, после нагрева бойлера
быстро падает давление в контуре ГВС (может из-за меленького объема
воды),
и потом котел не включается, т. к. показывает недостаток давления.
2. Если краны открыть, то при нагреве бойлера начинает подтапливать
контур СО. Не знаю, уж как туда попадает горячая вода, но читал, что
такое может
происходить в одноконтурных котлах, и пока бойлер нагреется, много газа
уходит на ненужный нагрев СО.
Вопрос как сделать, чтобы все работало правильно?
В бойлере (200 литров) теплообменник 0,9м2, может этого мало для котла?
Есть подозрение, что 3-х ходовой клапан не переключает до конца.
Возможно, нужно выпустить воздух из системы.
Неисправность настенного котла Protherm Gepard 23 mov. Недавно появилась
проблема в работе котла, он начал гудеть (звук чем-то похож на скрежет
металла). Гул появляется при повышении температуры от 60С до 75С на СО,
а также в режиме ГВС (при температуре гвс 60С). До 60С СО работает
нормально и никаких звуков не появляется. Если СО выводить на 75С, то
гул будет продолжаться до тех пор, пока в контуре не появится 75С, после
чего
гул исчезает и при поддержании температуры никаких звуков не появляется.
Гул появляется без шипения, т.е. сначала еле заметный и потом начинает
расти. Данная проблема появилась после промывки котла (промывались два
контура) этим летом. Промывка показала, что в теплообменнике практически
не было накипи или еще чего-то кроме тонкой пленки налета. До этого 2.5
года котел работал нормально. Давление в системе в норме,
фильтр-грязевик,
фильтр датчик протока в котле, вентиль и рабочее колесо насоса чистые,
воздух из системы спущен . Вода из скважины, очищена и предварительно
умягченная. Радиаторы алюминиевые. Несколько дней назад был снят и
промыт еще раз первичный теплообменник, после чего котел снова
запустили, и
он проработал без шума несколько часов и потом снова начал гудеть.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как самостоятельно ее
можно решить?
Установлен в систему котел Протерм Гепард 23 мтв. Перестала идти горячая
вода, ошибки не выдаёт. Что за поломка?
Датчик потока или сетка перед ним засорилась.
Установили в частном доме газовый котел Протерм Пантера 30.
За эти 3 месяца эксплуатации уже 3 раза забивался фильтр газового
клапана, и котел переставал греть. При ремонте обслуживающей фирмой
обнаружено, что медная трубка стоящая перед газовом клапаном (к ней
подсоединяется газовый шланг) изнутри коррозирует, покрывается черным
налетом, который осыпается и забивает фильтр. Кроме того при ревизии
медной трубки, стоящей после газового клапана перед горелкой обнаружено,
что
она также коррозирует и изнутри покрыта черным налетом.
Является ли случай гарантийным, и где найти подобные трубки, но лучшего
качества, или из алюминия?
Проблема не в котле, а в примесях в газе. Случай действительно не
гарантийный, производитель не обязан подстраивать производство под
каждое
газовое месторождение.
Установлено два котла Протерм: Скат 9 и Пантера 24 Квт. Тёплый пол 9
контуров. Пока проводили газ, два месяца обогревали Скатом. По
расходометрам
поток в каждом контуре был 4л/м. Когда включили Пантеру (Скат
перекрыли), поток во всех контурах 2.5 л/м. Получается что в Пантере
слабее насос?
Скорость установлена вторая постоянная.
В меню настроек имеются параметры не отражённые в инструкции, как
провести регулировку и настройку?
Температура, отображаемая на дисплее во время работы, не объективная,
завышена на десять градусов. Должна быть корректировка датчиков NTC, в
каких параметрах она спрятана?
Есть ли на газовом котле Protherm Gepard 23 MTV настройка, чтобы при
кратковременном расходе горячей воды он не включался? У меня после него
электроводонагреватель на 100л стоит. Например открыл руки сполоснуть,
на 5 сек, можно бы и не зажигаться лишний раз. Сначала газовый котел,
потом
вход водонагревателя, потом на разбор, такая схема позволяет бежать
сразу горячей воде и без скачков температуры.
Электроводонагреватель поставьте не после, а рядом. Чтобы не было
скачков температуры, надо чтобы проток равномерный был, а для этого на
входе в
дом ставят буферную ёмкость (гидроаккумулятор). Он является и
накопителем и выравнивателем и стабилизатором давления.
Ну и конечно не забитый вторичный теплообменник.
Или надо было сразу по уму делать. Одноконтурный настенный котёл с
бойлером или двухконтурный со встроенным бойлером, а от бойлера систему
рециркуляции (закольцовку).
В эксплуатации котел Протерм Пантера 25 кто новой серии.
Дом 170 кв, первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Темп на улице -6
градусов.
Температура теплоносителя на момент первичного запуска котла: 30
градусов на радиаторах, 10 градусов теплый пол.
Сделали запуск 12 часов назад. Наблюдал за ним в течение 1,5 часов и
уехал. Режим только отопление: за 1,5 часа израсходовал 3 куба, работал
в
течение этих 1,5 часов на полную. Выставил температуру на 55 градусов,
но по достижении этой температуры горелка не отключилась и продолжала
работать на полную мощность.
При этом температура подачи на смесительный узел поднялась до 40
градусов (и продолжала расти), температура обратки поднялась до 22
градусов.
(На сами полы установил температуру 30 градусов).
Давление норм: при включении котла 1,5, в процессе нагрева поднялось до
1,7. Подскажите по регулировкам.
1. Связана ли работа котла на полную мощность с разницей температур
между подачей и обраткой или надо просто подождать, пока прогреется весь
теплоноситель во всей системе?
2. Что же он за температуру показывает на дисплее?
Перед этим работал запасной эл. протерм скат 18, всегда при достижении
заданной температуры по данным дисплея сбрасывал мощность нагрева. И
выставленная температура на дисплее +/- соответствовала температуре
подачи на смесительный узел тёплого пола. Обратка шла с разницей минус
3-4
градуса даже при уличной температуре минус 25 градусов.
Скорее всего, котел погнал температуру на 5 гр выше по программе. У меня
тоже не останавливается, пока плюс 5 не сделает.
Планирую монтаж и установку настенного котла Protherm Гепард 23 MTV.
Сказали, что он есть двух образцов: старого (2015) и нового (2016) с
разницей
примерно в 3000р. Расскажите, чем они отличаются и имеет ли смысл
переплачивать?
1. Новый котел приобрел новый дисплей по сравнению с предыдущей моделью.
Яркая подсветка позволяет видеть данные на экране теперь в светлом
помещении в светлое время суток. Котёл по дизайну внешне выглядит более
свежее.
2. Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с
газовым клапаном предыдущего поколения.
3. Внутри компоновка котла стала удобнее. Проще в обслуживании и
ремонте.
4. Верхняя часть котла стала схожа с котлами Вайлант.
Гепард был удачным котлом, надеюсь, и новая версия станет достойной
заменой. По поводу переплаты за новую, вы сами решаете, стоит ли это
делать.
Неисправность котла Protherm Panther 25 KTV. Поставили в октябре
прошлого года, всю зиму топил дом, весной заехали и начались сбои. После
двух
недель проживания, в ГВС пошла холодная вода. Минимальный проток дает
чуть теплую воду, максимальный не греет вообще (когда только заехали все
было хорошо). Вызвал сервисного инженера, диагноз — окисление газовых
трубок некачественным магистральным газом. Вследствие чего падение
давления на горелке. Простучали трубки, пропылесосили клапан. Прошло две
недели и вот сегодня снова пошла холодная вода из ГВС!
Каждые две недели платить за визит сервисного инженера для вытряхивания
трубок не вариант, изменить состав магистрального газа думаю шансов еще
меньше.
Также заметил, что с момента появления этой проблемы, циркуляционный
насос практически не выключается совсем, он гоняет теплоноситель по сути
круглосуточно (или по отоплению или по ГВС но гоняет постоянно).
Может, кто сталкивался с подобными неполадками?
Знаю, бывает влага в газе или недостаточное давление. Медные газовые
трубки от вводного шланга до газового клапана, внутри трубок был
черно-зеленый налет. При мне измерили давление газа на клапане и сказали,
что оно недостаточное для работы котла, после чего выбили налет из
трубок, пропылесосили клапан и собрали обратно. После чего измерили
давление, которое существенно выросло, ну и после данных процедур
горячее
водоснабжение восстановилось.
Котел в целом не плох. С поставленными задачами справляется. Это мой
первый котел, в принципе доволен. Только есть вопросы: 1. Как спастись
от
скачков напряжения? 2. Сколько примерно стоит плата управления и
возможно ли её поменять самому? Могла ли повлиять прошивка «мозгов» на
срок
службы платы (если причина в ней)? Котел 11-й серии, после прошивки
сказали, что показатели будут как у 23-й серии. Имело ли смысл вообще
прошивку делать?
Стоит примерно 10000, поменять самому возможно. Может даже кое-как
заработает, а вот правильно настроить нужны знания и прибор контроля
давления. Это не прошивка, а максимальная мощность в системе отопления,
устанавливается при настройке котла, зависит от теплопотерь здания.
В эксплуатации котел Пантера 25 КТО. Установил датчик внешней
температуры, долго не мог понять, почему температура отопления не
выставляется
согласно экзотермическим кривым. Сегодня разобрался и обнаружил, что
котел показывает за бортом — 60 (по факту — 10). Скажите, это
исправляется
проводами или какой корректировкой? Кроме замены датчика или отказа от
него.
Имеется ли в настенном котле Протерм Пантера 30 KTV летний режим или
только нагрев горячей воды?
У пантеры просто несколько режимов: только отопление — отопление и ГВС —
только ГВС. А еще с наступлением морозов (ну во всяком случае у нас)
газовики поднимают давление в трубе. Несильно, но давление вырастает по
мощности.
Собираюсь заполнить систему отопления теплоносителем (первый запуск).
Предварительно приобрел рекомендованный теплоноситель.
Систему монтировал (и котел в том числе) грамотный инженер. В
квалификации и умениях его не сомневаюсь, но знать тонкости всех котлов
он не в
состоянии.
Системы представляет собой три контура отопления и контур водоснабжения.
Гребенка и трубы установлены в подвале. Котел висит на кухне (первый и
единственный этаж), батареи тоже на первом этаже. На гребенку поставили
контрольный манометр для заполнения. Все 3 контура мы заполним, в этом
вопросов быть не должно. Вопрос в другом:
1. Как правильно заполнить вертикальный участок подачи и обратки от
котла до гребенки (в том числе и сам котел с расширительным баком)?
2. В инструкции по эксплуатации сказано, что можно регулировать давление
расширительного бака и настраивать расширительный бак с помощью
ниппеля. Что под этим понимается?
И как этим пользоваться?
3. Вентиль подпитки ведь в котле ручной? То есть котел сам без меня не
добавит в систему отопления воду?
4. В инструкции сказано, что можно выбрать режим работы «отопление» и
котел будет работать только на отопление. Значит, нет ничего страшного в
том,
что во время работы система ГВС будет пустая (без воды)? Просто сначала
хочется разобраться с отоплением, а уже потом заполнять и включать воду.
Установлен и подключен газовый котел Protherm Pantera 24 кВт. Хотел
использовать его как одноконурный. Думал, что если 1 контурный, то из
подводки
должно быть все просто как на колонке, вход/выход воды и газ. А эта
схема меня слегка смутила: ГВС вход/выход, отопление вход/выход, газ.
Мой вопрос заключается в том, как без БКН подключить данный котел только
для проверки на момент пуска газа. Бойлер пока в планы до осени покупать не планировал, в приоритете
пока другое.
Если это возможно, то например, так? Заглушив отопление вход/выход. Или
так в корне нельзя?
Самое простое в Вашем случае — подключить хотя бы один радиатор к
крайним выводам, заглушив пока выводы на бойлер (с кранами которые). А
самое
правильное — обратиться в специализированную сертифицированную Протермом
монтажную организацию.
На улице потеплело до +21, решил попробовать такой вариант. Открыл
горячую воду, дождался, когда пойдет стабильно прохладная и, не закрывая
кран
в раковине, перекрыл вентиль подачи на отопление. Спустя небольшой
промежуток времени пошла нормальная, горячая вода. Теперь когда нужно
купаться, ставлю котел в режим только ГВС и перекрываю вентиль подачи на
отопление — спокойно моемся горячей водой. По окончании открываю
вентиль и возвращаю котел в полноценный режим. Я так понимаю,
трехходовой кран у меня неисправен? Остается вопрос с постоянной работой
насоса,
раньше он выключался через 10-15 минут после выключения горелки, а
сейчас крутит постоянно, он как-то зависит от клапана?
Правильно понимаешь. Если часть тепла при нагреве ГВС уходит в систему
отопления — заменить трехходовой и будет работать.
Установлен котел Пантера 30 KTV и выбег насоса при разных заданных
температурах соответствует графику антициклирования согласно заводским
настройкам и не 5 минут, а всегда разный. При 60 градусах — минут 7, а
при 40-43 основная часть времени работы до сильных морозов 10- 12 минут.
Котел Protherm пантера 24 KTV 18 версия, не могу поднять давление в
системе отопления. Электр. манометр на котле показывает 0,6, через кран
подпитки
не накачивается, в системе водоснабжения 2-3 атм. Как правильно провести
регулировку? Котел не запускается.
Или кран подпитки менять, или он рабочий, но датчик давления на замену.
У меня 24 коо 19 в с 0.6 уверенно запускается, включение насоса дает еще
0.1-0.2.
Вода со скважины очень сильно минерализована (кругом известняк —
соответственно жесткость приличная). Отсюда решение сделать СО и ГВС на
базе
одноконтурного котла Пантера 25 КТО (дом 2 этажа 100 + 100 кв. м.).
Котел 25 коо с ноября 2011 года пока работает, топит 120 кв.м. без
всякого дополнительного оборудования типа терморегуляторов, но через
стабилизатор
и с дистиллированной водой в контуре. Нормально работает.
Подскажите, как подключить БКН Gorenje 200 GBK к котлу Protherm 25 KTO
версии 2015. И какие дополнительные устройства докупить к котлу?
В эксплуатации котел kto 25 2015, всю электрику подключил, но остался
вопрос по датчику наружной температуры. На печатной плате разъём х41, 6
контактов. На клемме, что в комплекте с датчиком, 5 контактов и нигде
конкретно не написано, к каким контактам подключать датчик наружной
температуры. Датчик бойлера показывает на 24 градуса меньше, в
конкретном случае -11 градусов, подскажите что не так?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
[Страница 31/52] — Руководство по эксплуатации: Настенный газовый котёл PROTHERM Пантера
0020096579_00 01/10
— 29 —
ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
Идентификация и устранение
9
неисправностей
В данном разделе приводятся все
возможные коды неисправностей вместе
с соответствующими действиями по их
устранению, которые ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
МОЖЕТ выполнять с целью возобновления
работы оборудования (Корректирующие
меры: . .. ). Прочие неисправности ДОЛЖЕН
устранять только квалифицированный
специалист.
Сообщения об ошибках на дисплее
изображаются в том месте, где при
нормальных условиях отображается
значение давления в системе отопления.
Вместе с изображением кода неисправности
на дисплее мигает пиктограмма с
и буква
F с соответствующим кодом ошибки.
При нормальных условиях работы
оборудования на дисплей можно вывести
10 последних сообщений об ошибке,
нажав для этого одновременно обе
кнопки, предназначенные для настройки
температуры отопления, и подержав их в
течение приблизительно 7 секунд.
Код
Описание
F0
Цепь датчика NTC температуры подающей линии разомкнута
F1
Цепь датчика NTC температуры обратной линии разомкнута
F2
Цепь NTC датчика температуры ГВС разомкнута
F3
Цепь NTC датчика бойлера ГВС разомкнута
F4
Цепь NTC датчика коллектора разомкнута
F5
Цепь датчика отработанных газов разомкнута
F6
Цепь датчика тяги разомкнута
F7
Неисправность подключения NTC датчика температуры в обратной линии,
поступающей из солнечного коллектора
F8
Цепь NTC датчика заземления бойлера ГВС разомкнута
F9
Цепь NTC датчика вытяжки разомкнута
F10
Короткое замыкание NTC датчика температуры подающей линии
F11
Короткое замыкание NTC датчика температуры обратной линии
F12
Короткое замыкание NTC датчика бойлера ГВС
Короткое замыкание NTC датчика температуры ГВС
F13
Короткое замыкание NTC датчика бойлера ГВС
F14
Короткое замыкание NTC датчика коллектора
F15
Короткое замыкание датчика отработанных газов
F16
Короткое замыкание датчика тяги
F17
Короткое замыкание NTC датчика температуры обратной линии из солнечного
коллектора
F18
Короткое замыкание NTC датчика заземления бойлера ГВС
F19
Короткое замыкание NTC датчика вытяжки
F20
Сработал предохранительный ограничитель температуры
F21
Котел заблокирован в результате превышения порогового значения
F22
В котле недостаточен уровень воды, насос заблокирован либо неисправен
Газовые настенные котлы Протерм
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Неисправность котла Протерм Гепард 23. При
включении горячей воды происходит нагрев до определенной температуры и
отключение на несколько секунд, и так повторяется, как будто контрастный
душ. Нет постоянного горения на выставленной температуре. Помогите
советом, в чем причина? Воду выставлял и на 40, 45, 60 без разницы. А
при включении горячей воды дисплей показывает только давление в системе,
температуру не показывает в этот момент.
У вас, вероятно, не настроен котёл или есть отложения накипи или грязи в
теплообменнике. Более точно можно будет определить после диагностики
работы агрегата.
Protherm 30 KOV Пантера (0010015245) v15. Ситуация в следующем. Котел
запустили нормально. Все работало по таблице 8.1.1, при температуре 60гр
6 минут грело 20 минут отдыха. Прочли инструкцию. Решили сменить время —
поставили d.02 на 10 минут — включение стало на 2 минуты. Не понравилось
— вернули обратно, и часы сломались. 20 минут отдыха и так же 2 минуты
греет. Сбросили в заводские значения, нечего не меняется — так же 2
минуты вместо 6, а вот если теперь ставить 10 минут — то греет примерно
30 секунд. Субъективно в 4 раза время работы уменьшилось. Что я делаю не
так?
У котла, в зависимости от наружной температуры, нагрузка на отопление
постоянно меняется. Он не может всю жизнь работать, как вы ему скажете,
6 минут, например. Вы можете всего лишь задать ему время блокировки
горелки, в течение которого он будет блокирован до следующего запуска. И
то D.02 это не константное время, это параметр, который определяет
продолжительность отдыха в зависимости от заданной температуры. Он
определяет её из таблицы, чем ниже температура задана на подаче, тем
большее время агрегат отдыхает.
Газовый котел протерм пантера. При давлении 1.7 бар зажигается на 10 сек
и тухнет. Больше не зажигается, ошибка ф 75. В чем проблема?
F.75 — ошибка — отсутствие определения скачка давления при запуске
насоса. Возможные причины: неисправен датчик давления воды или/и насос,
наличие воздуха в системе отопления, слишком мало воды в изделии;
проверить настраиваемый байпас, подключить расширительный бак к обратной
линии.
Протерм Гепард 23 MTV. Проблема такая. Была промывка теплообменников.
После этого при включении ГВС начинает медленно расти давление, примерно
0,2-0,3 бар за 2-3 часа. Причем не постоянно, но за 2-3 дня с 1,5
поднимает до 2,5.
Если давление поднимается постоянно, вне зависимости от температуры
теплоносителя, то это может быть треснутый вторичный теплообменник
(считай большое входное давление ХВС или при промывке повредили металл
теплообменника) или не держит подпиточный клапан (считай грязь во входе
ХВС в аппарат или повредили при промывке).
Проблема с запуском и настройкой. Поставил Пантера 25 коо, бойлер
косвенного нагрева Дражице подключил датчик nts к клемме TANK. Включаю
котёл, температура гвс стоит на 45, а нагревает до 70. С отопительным
контуром вообще не понятно — то работает, то нет, и через некоторое
время показывает ошибку f24 . Модель новой версии.
Видимо датчик водонагревателя подобрали от старой версии. К новым сериям
одноконтурных котлов идут датчики как у одноконтурных Вайлант.
Я приобрел настенный котел Protherm LEOPARD 24 BTV, подскажите
пожалуйста как регулируется мощность данного агрегата (в инструкции
сказано, что мощность варьируется 9-24 кВт, по умолчанию заводом
изготовителем установлено 15 кВт).
Заводские настройки 15 Квт. и 50 градусов можно изменить кнопкой MODE
повышая температуру вплоть до 80 градусов. Газовая арматура в котле не
регулируемая, вся настройка через меню диагностической системы, найдите
инструкцию по сервисному обслуживанию и монтажу, там все есть.
Давление в системе показывает 2.7 бар, как его сбросить? Как работает
сливной пластиковый краник? Повернул немножко флажок ничего не потекло,
котел протерм гепард. Краник внутри, добраться трудно, проще закрыть
кран гвс открыть горячую воду и приоткрыть кран подпитки отопления до
нужного давления, затем все в обратном порядке.
Вопрос по настенному котлу Gepard 23 Mov. Установили месяц назад, с
момента установки идет гул от циркуляционного насоса. Читал, что эти
насосы работают бесшумно. В чем может быть проблема? Или он так и должен
гудеть?
Кто разбирается в Протерм Пантера 25 ктв? Интересует такой вопрос, при
какой разницы температуры отопления должен включатся котел? Если,
например, настроено нагревать до 60 градусов, он нагрел и циркулирует,
следующее включение происходит только при остывании входящего потока до
33-34 градуса, т. е. разница 26-27 градусов. Кто знает, как настроить
эту разницу?
Либо снижение температуры на 5 градусов, либо задержка по времени
следующего включения 3 минуты. Вроде так. Тут не котел причина, а
система отопления. Агрегат нагревает теплоноситель до заданной
температуры. Т. е. задачу выполняет. А воздух в доме греет не агрегат, а
батареи.
У меня газовый настенный котел Гепард 23 мтв 24 квт, и как купили его,
он неравномерно нагревает горячую воду. Из сервиса замучались приходить,
у соседей в нашем доме точно такая же модель, точно такое же давление
воды, газа и у них все нормально с нагревом воды. Мастера опустили
давление газа, и на кухне течет горячая вода без остановки, т.е.
постоянно горячая. А в ванной набирается из крана ванна без перебоев, а
только переключаем на душ — начинает течь то холодная, то горячая.
Профилактику сделали, теплообменники почистили, душ тоже почистили от
накипи, т.к. мастер сказал, что душ виноват, меняется напор воды, когда
переключаем на душ. Агрегат в работе 2 года. Заплатили за профилактику с
чисткой теплообменников и результата ноль.
Котел protherm пантера 25ktv 19v. Если давление в системе 1,2 при работе
насоса слышно журчание воды, но если немного поднять давление, то через
секунд 10 журчание пропадает. Воздуха в системе нет. При переключении
3-х ходового клапана слышен треск и как бы дребезжание металла. Больше
всего волнует звук переключения 3-х ходового.
С трехходовым клапаном надо разбираться, а по поводу журчания — можно
поставить программно 2-ю скорость на насосе и попытаться промыть
теплообменник. Держите давление в системе 1,5-2 атм. и все будет хорошо.
Приехали профессионалы подключать котел Протерм Гепард. Все настройки
свелись к подключению сильфонной газовой подводки и включению его в
розетку. Причём, воткнули в розетку не глядя. На моё замечание, что
агрегат фазовозависим и надо бы перевернуть вилку на 180 градусов
ответили: Да ладно, работает же. На мою просьбу отрегулировать газовый
клапан сказали — Зачем? На заводе выставлено все как надо. Понятно, что
в регулировку газового клапана я не полез. Сделал следующее: уменьшил
мощность до 9 КВт (90 кв. м обогреваемой площади), перевёл работу насоса
в автоматический режим (вроде должен сам выбирать, когда отключаться, но
работает постоянно). Выставил температуру СО на 55 градусов. Агрегат
работает 20 мин, после набора соответствующей температуры отключается и
20 мин отдыхает. Затем цикл повторяется. Все батареи прогреваются
равномерно. Терморегуляторы на всех батареях стоят на отметке 4. Воздух
из системы не удалял (надо ли?). Давление на холодную было 1.2 атм., при
нагреве доходит до 2 атм. Расход газа за 8 часов работы составил 5,4
куб. м. Аппарат работает почти не слышно, правда создаётся впечатление,
что вентилятор за что-то задевает. Хотелось бы услышать ваши
рекомендации по дальнейшей настройке. Или агрегат нормально работает и
пока ничего делать не надо?
Не мешайте котлу работать. Клапан не нужно трогать на гепарде. Только
если тактует на гвс.
Протерм Гепард 23 MOV, какая минимальная длинна разгонного участка
дымохода должна быть, а то в руководстве про атмосферник ничего про это
не сказано, у меня сейчас около 30 см, слышал мнение что длина РУ должна
быть не менее 0,5 м. Но это если нет тягопрерывателя, а почти у всех
совремменных моделей тягопрерыватель есть, есть ли он у меня?
В новой версии Пантеры есть режим ТП 30-50. Это режим регулировки
температуры по обратной линии? Устанавливается только в сервисном меню?
И еще, помимо облицовки, ничего не поменяли в новой модели?
Режим 30-50 — есть (настройка в сервисном меню) по обратке — да. В
сервисном меню — да. Изменен гидроблок, другая плата управления, другие
дымоходы.
Котел гепард 23 mtv не может набрать температуру и отключается, в чем
может быть проблема, иногда помогает перезагрузка, ошибки не выходят.
Поставил котел двухконтурный Протерм Gepard 24, но использую только как
систему отопления, т. к. уже стоит колонка для ГВС и не устраивает то,
что для ГВС котел отключает нагрев СО. Подскажите, для агрегата такой
режим работы безопасен? Или все-таки стоит иногда включать режим ГВС?
Я думаю идеально не включать гвс для этих моделей. Я за 1-контурный
агрегат.
Задумываюсь о приобретении газового котла Protherm Panther 25 KTV.
Посмотрел документацию на новую Пантеру 2015 (0010015244) и в некотором
недоумении: В инструкции по эксплуатации в обзоре настраиваемых значений
указан диапазон температур в подающей линии системы отопления — 38 — 80
С. В руководстве по установке и техническому обслуживанию в технических
характеристиках отопления указан диапазон регулировки максимальной
температуры в подающей линии — 30 — 80С. Какому из документов верить?
Смогу ли я получить от модели 25 KTV температуру 30С, подающуюся в
систему отопления?
В старых Пантерах диапазон нагрева был:
15 версия — ОВ 45-85, а ГВС 40-70.
17 версия — ОВ 45-85, а ГВС 40-60.
18 версия — ОВ 38-85, а ГВС 37 – 65.
Ну, а в 19 версии написано: ОВ 38 — 85, а ГВС 38 — 60.
Есть новый котел Protherm Ягуар 24 JTV (купили летом, в общей сложности
не проработал и месяца). Он работает только на отопление, иногда у него
не получается зажечь горелку. Т.е. работает 5 дней без нареканий, потом
горелка тухнет и в дальнейшем не получается зажечь её. Приходит мастер —
агрегат работает. Опять дней пять. Мастер приходил уже 4 раза.
Подскажите, в чем может быть проблема? Слышу попытку зажечь горелку
(треск, индикация пламени) — не получает. Так может продолжаться
несколько часов. Мы отключаем. После включение может поработать полчаса,
полдня, затем опять не получается.
Сделать заземление и все заработает норм. Открой аппарат, посмотри
воспламенение есть или нет. У пошаговых газовых клапанов хоневел очень
много брака в последнее время. Иногда новые котлы при первом же запуске
через раз газ открывают у некоторых модуляция перестает работать, вообще
они редко больше 5 лет работают.
Временной интервал между включениями свободный, не настроен. Настроен на
разницу температур. Отопление одноконтурное. Последние радиаторы были
только тёпленькие, обратка тепленькая. Не доходило тепло до них. Нашел
инструкцию по настройкам. Называется: руководство по обучению ft 55.
Изменил всего 2 функции: Режим работы насоса, переключив в Зимний режим
(работает без остановки) и поставил максимальную скорость насосу (код
Д18 и Д19). Тепло дошло до всех радиаторов. При программировании в 62
гр., температура воздуха в помещении 22 гр. Проконсультировался с
другими специалистами, все говорят, что разность температур между
подачей и обраткой должна быть по заводским настройкам 15 гр. , у меня
слишком большая 27. Неужели никто не знает код данной настройки? Нашёл
только, как статус котла S53 показывает разность. Но она я так понял, не
программируется, должен быть код другой.
Подскажите, пожалуйста, если показывает ошибку F1, то менять плату ?
Котел protherm leopard навесной.
Не обязательно. Нужно сперва специалисту показать.
Засорилась крыльчатка насоса, стал постукивать агрегат периодически,
разобрал, почистил, после этого, сделал запуск и обратил внимание, что
обратка греется сильнее, чем подача конура бойлера (удивился, что она
вообще греется). Вот и стал думать, может что не то, перепускает где-то
3-ходовой клапан. У меня греется 1 метр трубы от котла вплоть до
коллектора радиаторов вместе с ним (все кипяток). Ну, раз у других также
тогда норм.
Исходные данные – одноэтажный дом с отапливаемой площадью 135 кв. м.
Газовый котел Протерм Пантера 25 КТО (дата январь 2016) в связке с БКН
FM 120/6ВМ. Водоразборные точки: кухонная раковина, 2 умывальника и
ванна. Дом утеплен по всем требованиям для нашего региона. Теплым полом
отапливается 76 кв. м. по следующей схеме – узел смесительный для ТП
COMBI 0,18 с серв. И контроллер для смесительных узлов с датчиком
уличной температуры (Валтек). Остальная площадь – 59 кв. м. отапливается
радиаторами Пурмо с термоголовками. Планировалось к агрегату
дополнительно подключить датчик температуры наружного воздуха (к точке
Х41). Но в моей модели отсутствует клемма, которую можно было бы
припаять к проводу датчика температуры наружного воздуха, и подключить к
точке Х41. Слышал, что датчик может быть подключен к термостату
Термолинк Р, работа которого переводится в режим внешнего датчика и
подключается к клемме Х100 (ebus). Но тогда все дополнительные опции
термостата становятся неактивными и теряется смысл покупки продвинутого
термостата. У меня два вопроса: Нужно ли в случае моей системы отопления
ставить дополнительный датчик температуры наружного воздуха? Есть ли
датчик температуры воздуха, который подсоединяется к агрегату без
дополнительной покупки комнатного термостата? У меня версия 20. Уже
устал разбираться — одни говорят погодозависимый датчик можно
непосредственно в котел, другие — только в комнатный регулятор.
Мне наружный датчик не понравился. В межсезонье расчетная температура ОВ
около 40С. Горелка работает недолго, затем насос долго гоняет чуть
теплую воду. Дом прогревается медленно. Отключил его, установил 50С, и
этот режим устраивает меня и зимой и весной. Кстати, при уличной 20С и
выше (с наружным датчиком) горелка не включается. Согласно инструкции по
монтажу на терморегулятор Thermolink P видим только два контакта для
подключения шины E-bus. Куда вы собираетесь подключать погодозависимый
датчик? Он подключается к разъему X41 на котле. Правда, там 6 контактов
и вам необходимо выяснить, к которым из них подключаются 2 контакта
термодатчика.
Хочу поставить в контур гвс настенного протерма электробойлер, есть в
наличии на 15литров и на 80, хочу пока маленький для пробы поставить,
будет ли он выравнивать температуру гвс или объём слишком маленький? И
второй вопрос, если подключу бойлер сразу на выходе из котла, там просто
удобный всего, чтобы не перепаивать трубы, разница есть в каком месте
горячей магистрали ставить бойлер?
Можно промыть датчик протока и понаблюдать. Турбинка слабая. С
настройками газ. клапана поэксперементировать. Смесители тоже все
разные. Если на посуду работает отлично, а в душе может быть контрастный
проток.
У меня настенный котел 25 КТО (одноконтурный, турбированный) с бойлером
косвенного подогрева. Раньше не обращал внимания, такой момент, при
нагреве бойлера обратка на отопление горячая (горячее даже, чем трубы
контура нагрева бойлера), это нормально? Почему вообще вода поступает в
обратку отопления. Причем специально даже включил режим только нагрев
бойлера.
Бойлер на систему отопления, но от него заводим ГВС только на душ. А
кухню можно оставить от вторичника. Правда, когда кто-то моется, не
желательно мыть посуду. Или полностью отказаться от вторичника котла.
Разводка на все точки водоразбора ГВС от бойлера. И конечно рециркуляцию
(закольцовку) не мешает сделать. Конечно, понадобится: сам бойлер, насос
бойлера, термостат бойлера, насос рециркуляции, гидроаккумулятор для
рециркуляции (работает как РБ), датчик температуры (накладной) для
рециркуляции, трубы, фитинги, запорные краны. И агрегат не будет при
запросе на ГВС переходить на максимальную мощность (температуру
нагрева). Какая на отопление выставлена, такой и будет греть. Приоритета
по ГВС, так же не будет.
У меня давление сетевой воды меняется в течении дня, но допустим после
23:00 давление в кране сильное, специально померяю, проток
соответственно тоже хороший, температура гвс стоит 40, если бы не
тактовал котел, то возможно этих мер бы хватило. Протерм Леопард
устанавливали специалисты, запускал и настаивал сервисник, тут я ничего
не экономил. А все равно трактует на гвс, получается что надо.
Чтоб исключить тактование и стабилизировать температуру горячей воды
нужно совершить 2 простейших действия: Обеспечить регламентированный
производителем проток, не больше и не меньше. Настроить температуру
горячей воды такой, чтобы не подмешивать холодную.
При работе газового котла протерм 25 KTO в режиме гвс так же нагревается
контур отопления и соответственно вся коллекторная группа и тёплый пол.
Далее зацеплен резервный скат 18К. Включил эл.котел, чтобы отследить
температуру теплоносителя для отопления, так как газовый текущую
температуру теплоносителя не показывает. 65-70 градусов температура
теплоносителя отопления в режиме гвс. В чем может быть проблема? Звонить
тому, кто монтировал систему или сразу в сервисный центр? Когда
перекрываю у газового агрегата трубы подачу и обратку на отопление, то
сами трубы не греются и всё норм (длина трубы от выхода до вентилей
около 1 метра).
Грязь под клапан попала, надо вскрывать и смотреть 3-х ходовой клапан.
Я понять не могу, если при хорошем напоре в кране протерму все равно
маленький проток, то зачем так программировать котёл на заводе? Зачастую
сильный напор из крана и не нужен, например, при мытье посуды. Такое
чувство что при работе горелок есть только 2 варианта — горит или не
горит. Неужели тяжело инженерам задать такой алгоритм: Достиг заданной
температуры уменьшил пламя до минималки, увеличил когда надо, но не
тактует постоянно. Но производитель делает как проще ему, ведь эта
проблема известна всем сервисникам.
На исправном агрегате так и есть. минимум 9 квт мощность. При
минимальном напоре все равно перегревает. Литра 4 новый котел не
тактует. Турбинка не очень у этих моделей. Пробовать промывать и чтобы
крутилась свободно.
Protherm пантера 24, работает три месяца, в летний период, упало
давление воды, я подкрутила клапан — давление нормальное 1.4, только
агрегат после стал сам включается на секунды 3-4, что это может быть?
Подскажите пожалуйста?
Это все нормально, если у вас он стоит в режиме лето. Просто агрегат
летом делает иногда короткие старты для того, чтобы не застаивались
насос и трехходовой клапан.
Что за турбинка, которая проток измеряет? Котёл новый, месяц ему, что с
ней может быть? Сам до неё доберусь, если что? Не открывая крышку, а то
под пломбой он. Как-то можно турбину проверить, или только визуально? Ну
раз так, то по идее тухнуть он должен при падении протока ниже 1,7
литра?
Не обязательно. При работе на ГВС агрегат гасит горелку если не видит,
что есть проток (меньше 1.7л/мин). Если при переходе на минимум по
мощности, температура ГВС превышает установленную. Если температура
теплоносителя в первом контуре выше 85 град.
У меня Pantera 25 KOV в целом все нормально, но иногда хочется чуть
более стабильной температуры воды и чтобы она подавалась быстрее. Что,
если я на выходе ГВС повешу электрический накопительный бойлер? Мысль
такова — аппарат по датчику расхода греет воду, и она поступает в бак,
где хранится и временами подогревается. По идее это повысит комфорт при
небольшом увеличении расхода электричества. А также вопрос возможно ли с
помощью такого накопителя устроить циркуляцию?
Скажите, можно ли в настенных газовых, 2-х контурных, с закрытым
горением котлах Protherm использовать незамерзающий теплоноситель?
Нельзя. Производитель запрещает.
Нужен совет. При неиспользовании второго контура для горячей воды: Вода
из теплообменника сливается, запорная арматура перекрывается. Вода в
теплообменнике остается, запорная арматура перекрывается.
Просто отключите режим ГВС.
У меня на всех радиаторах стоят термоголовки Овентроп. Так вот, во всех
комнатах держится температура 22 градуса. Термоголовки стоят на отметке
4. Установлены они у меня, как я только что узнал, не правильно. Т. е.
вертикально, но получается, что и в таком положении они работают
правильно, причём в одной комнате они вместе с радиаторами закрыты
плотными шторами и все равно в этой комнате 22 градуса. И на мансарде,
где они ничем не закрыты то же 22 градуса. Может они не работают? Как
проверить?
Последовательно поставьте сначала на 5, а потом, на следующий день, на
«снежинку». И понаблюдайте. Котёл не трогайте.
Выбираю котел на 24 кв, хочу протерм, но запутался в моделях. Иногда мне
кажется, что они вообще все одинаковые. Чем принципиально пантера 25 ktv
отличается от того же ягуара 24, например? Или гепарда 23? Мне надо
агрегатс закрытой горелкой и примерно 24 кв. В чем там принципиальная
разница?
Давление газа на входе (думаю мехманометр с фиксацией показаний
поставить на всякий случай), точнее его падение может влиять на работу
циркуляционного насоса?
Логика работы насоса — 1 скорость -циркуляция без пламени, 2 скорость —
пламя на горелке есть.
Котел Пантера 25 КОВ тактует в режиме ГВС. Включаю воду на душевую
лейку, спустя несколько секунд (сливается прохладная вода из труб) идет
порция почти кипятка (видимо то, что успело резко нагреться в
теплообменнике на максимальном факеле). Затем начинает идти вода с
заданной дельтой (45 стоит) горелка в это время горит на 2 из 5 палок.
Спустя несколько секунд (не засекал, но меньше минуты) горелка гаснет и
спустя примерно такой же промежуток времени вновь разжигается. Как не
кручу кран, добиться постоянной температуры именно на душевой лейке не
удается, пробовал понижать дельту до 35-40 градусов, но тогда вода чаще
идет холодная, чем горячая или теплая. Рядом с котлом (за стеной)
кухонный смеситель и он выдает абсолютно равномерную температуру воды и
аппарат не дергается.
Можно предположить, что есть грязь во вторичном теплообменнике со
стороны отопления или же накипь во вторичном теплообменнике со стороны
ГВС. При этом возникает малый съём тепла с теплоносителя во вторичном
теплообменнике, и агрегат, видя это, выключает горелку, при этом
температура ГВС падает. Через несколько секунд опять включается
(температура ГВС немного поднимается) и выключается, так как температура
теплоносителя опять повышается больше 81 градусов из-за малого
теплосъёма. Принцип нагрева ГВС у котлов без датчика температуры ГВС.
Автоматика на основании заданной температуры горячей воды отслеживает
температуру обратной линии стремясь удерживать определённую дельту между
уставкой температуры ГВС и температурой ОЛ. Понятно, что это достигается
модуляцией мощности. То есть этот алгоритм будет корректно работать при
нормальных условиях: расход воды в определённых рамках, газ нормального
качества и количества, и теплообменник определённой и известной
автоматике мощности.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.
Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.
Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.
Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда
идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10
давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?
В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый
сезон.
Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?
Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать,
чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?
Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?
Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в
неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?
В эксплуатации газовый котел Ардерия 2. 35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения
вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?
_______________________________________________________________________________
Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также
заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18,
котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка
на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в
чем может быть неисправность?
В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном
который стоит на ГВС?
Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus
VU/5-5 по сравнению с /3-5?
Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает,
даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.
В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы —
летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?
Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа
через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?
Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет
холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?
Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не
отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?
В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при
работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все
равно 2 мин. крутит.
Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом
разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?
Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода,
но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?
В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на
расстоянии 1м от стены.
Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.
Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?
Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление
падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?
Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку
GS.
В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду,
а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?
ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально.
Агрегат почти новый, что с ним не так?
В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В
чем причина?
Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но
вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?
_____________________________________________________________
Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.
У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих
моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот
программатора?
Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание.
Неисправности и их устранения.
Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца,
и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?
Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.
Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.
Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас
выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?
Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.
Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время
отключить автоматику и как?
Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина
подскажите?
Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь,
автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?
Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит,
если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?
Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он
полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?
В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться
сбрасывать. В чём дело, как исправить?
В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?
Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?
Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно
устранить данную проблему?
Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?
Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из
строя?
Газовый котел Protherm Пантера 25 KOO
Одноконтурный настенный газовый котел отопления Protherm Пантера 25 KOO. Новая версия настенных газовых котлов Пантера приобрела ряд преимуществ по сравнению с предшественником. Новый дисплей стал больше размером и ярче, что позволяет видеть данные на экране даже в светлом помещении, и, наконец, дизайн котла более изысканным и приятным, приобретя стальной оттенок и удобные кнопки.
На этом преимущества Protherm Пантера 25 KOO не заканчиваются: гидравлический блок нового поколения выполнен из прочного композитного материала, по сравнению с гидроблоком в модели предыдущего поколения, новый гидроблок отличается еще большей надежностью и долговечностью. Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с предшественником. Медный теплообменник и горелка из хромоникелевой стали, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали — что также обеспечивает более длительный срок службы котла. Также обновились элементы безопасности, предотвращающие перегрев и снижающие риски замерзания. Коммуникационная шина eBus, которая увеличивает технические возможности котла, а именно — подключение его к разным видам термостатов и беспроводных систем управления комфортом в доме.
• Новый дисплей с яркой подсветкой
• Коммуникационная шина eBus
• Открытая камера сгорания
• Мощность 25,0 кВт
• Автоматическая модуляция пламени горелки
• Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
• Автоматическая диагностика работы котла
• Жидкокристаллический дисплей
• Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой (приобретается отдельно)
• Контроль наличия пламени
• Защита от замерзания и перегрева
• Система антиблокировки циркуляционного насоса
• Контроль тяги в дымоходе
• Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
• Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
• Возможность работы на магистральном и сжиженном газе (для сжиженного газа комплект приобретается отдельно)
• Встроенный трехходовой клапан для подключения бойлера
• Регулируемый байпас
• Циркуляционный двухскоростной насос с автоматическим переключением скоростей
• Гарантия 2 года
Protherm Panther 24 KOV Руководство по эксплуатации
Page 1
1 panther 24 ktv / 24 kov / 28 ktv заводской номер котла. Показан на табличке, которая прикреплена к задней части панели управления. Панель управления доступна после снятия передней крышки. В разделе «инструкция по эксплуатации» вы найдете описание основных функций котла и …
Page 2
2 1. Котел и все сопутствующее оборудование должны быть установлены и использованы в соответствии с проектом установки. , все применимые правовые нормы и технические стандарты, а также инструкции производителя.2. Котел можно устанавливать только в среде, для которой он предназначен. 3. В кормовой части …
Page 3
3 • для работы и эксплуатации котла в соответствии с назначением, для которого он сконструирован в реальных условиях использования (далее именуемый только использование), он необходимо соблюдать также дополнительные условия — наиболее существенными из которых (т.е. те, которые нельзя пропустить) являются f …
Страница 4: Руководство по эксплуатации
4 Руководство по эксплуатации руководство по эксплуатации элементы управления и сигналы включите главный выключатель (рис. 1, поз. 1) используется для включения и выключения котла. Главный выключатель под нижним краем котла, на центральной линии панели управления важен: котел должен быть запущен и включен …
Page 5
5 отображение температуры отопительной воды после включения котла главным выключателем , на дисплее появится актуальная температура теплоносителя. На это состояние указывает горящий светодиод под символом. Отображение настройки температуры горячей воды при наличии горячей воды, только th…
Page 6
6 Эквитермальный режим — наклон кривой нажмите кнопку — на дисплее появится буква e с присоединенными символами (-) и (1) — (9). Нажимая кнопки, выберите необходимую эквитермическую кривую. Наклон кривой растет с увеличением числа (e1 — см. Рис. 2. Если вы хотите повернуть …
Page 7
7 tlačítko mode tlak ov v systému teplota tuv teplota ov dodržujte tlak v rozmezí 1 — 2 бары 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60 ° c (- — выпнуто) 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ° c (- — выпнуто) potvrďte tlačítkem mode výrobní nastavení max. Výkon: 23 (27,5) кВт теплота tuv: 50 ° c теплота ov: 80 ° …
Page 8
8 потеря давления отопительной воды — f0 потеря давления отопительной воды (ниже 0,6 бар) в система. Котел автоматически отключается — светодиод под символом мигает. Долейте воду в систему отопления, чтобы увеличить давление до 1,2 — 2 бар. После доливки воды кипячение …
Page 9
9 запуск котла важно: ввод котла в эксплуатацию и первый запуск должен производиться авторизованной сервисной службой. Только! Если вы хотите запустить котел после пуска, убедитесь, что: 1.Котел подключен к источнику питания 2. Газовый клапан …
Page 10
10 при использовании котла без комнатного регулятора при работе в этом режиме котел поддерживает выбранную температуру отопительной воды. . Комнатный регулятор не подключается, клеммы для его подключения должны быть соединены перемычкой (стандартная заводская установка). Порядок настройки: • повернуть . ..
Page 11
11 лето не выбрано (символ -). Вы должны установить значение температуры (эта температура не будет влиять на режим эквитермального регулирования).2. Выберите «эквитермальный режим — наклон кривой» и установите символ e6 — см. Стр. 6. 3. Выберите «эквитермальный режим — параллельный сдвиг» и установите символ (p …
Page 12
12 защита от замерзания. Котел имеет систему защиты, которая защищает котел (но не систему отопления и распределения горячей воды) от замерзания. Когда температура воды в котле опускается ниже 10 ° C, автоматически включается насос котла. Когда температура воды в системе отопления…
Page 13
13 предохранительный клапан котел оборудован предохранительным клапаном с давлением открытия 3 бар. Не трогайте предохранительный клапан! Если предохранительный клапан начинает выпускать отопительную воду, всегда выключайте котел, отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если система отопления неоднократно л …
Page 14
14 гарантийные и гарантийные условия очистку кожух котла можно протереть влажной тканью, а затем просушить и протереть сухой тканью.Не используйте абразивные моющие средства или растворители. Upozornění: перед очисткой выключите котел главным выключателем. Регулярное обслуживание для обеспечения непрерывности …
Page 15
15 категория. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II версия 2х4п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В 11бс зажигание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. …
Страница 16
16 категория. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II версия 2х4п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 12, c 32, c 42, c 52, c 82 зажигание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Страница 17
17 категория. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . II версия 2х4п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 12, c 32, c 42, c 52, c 82 зажигание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Page 18
18 присоединительные размеры — модель 24 кв (kov) 1. Выход отопительной воды g3 / 4 “2. Выход горячей воды g1 / 2“ 3. Вход газа g3 / 4 “´ 4. Вход горячей воды g1 / 2 “5. Вход теплоносителя g3 / 4“ рис. 6740410320205185 Ø 60 Ø 60358 19 66 24 74,5 65116 65 89.5214 Ø 124 Ø 102205185 Ø 45 1 2 3 4 5 95 146,5 půdory …
Page 19
19 Размеры присоединения deeeee — модель 28 ktv 1800225 182,6 330 Ø 102 Ø 120 Ø 60 104,5 156 25 450 65 65 116 74,5 94,5 109,5 104,5 156 5 4 3 2 připojovací rozměry kotle полезное давление в системе отопления рис. 8 описание точек подключения см. 24 ктв (ков) рис. 7 проточный через систему отопления …
Page 20
20 1 * .Термостат дымовых газов 8. Насос 17.Обратный клапан 1. Воздушный маностат 9. Датчик расхода горячей воды 18. Предохранительный клапан 2 *. Прерыватель тяги 10. Датчик давления 19. Клапан подпитки 2. Вентилятор 11. Сливной клапан 20. Байпас 3. Коллектор продуктов сгорания 12. Нагрев Подача воды 21. 3-ходовой клапан 4. Тепловая вода …
Страница 21: Инструкция по монтажу
21 котлы спроектированы для работы с теплоносителем в соответствии с Čsn 07 7401 (что ни при каких условиях не может быть кислым, т.е. его ph-фактор должен быть больше 7 и иметь минимальную карбонатную жесткость).Требования к свойствам хозяйственной воды определены в ЧСН 83 0618 (для питьевой воды …
Page 22
22 расстояние от горючих материалов (например, ПВХ, ДСП, полиуретан, синтетические волокна, резина и другие) должны быть достаточными, чтобы температура поверхности этих материалов не превышала 80 ° C. Важно: температура поверхности верхних частей (особенно боковых стенок и крышки) …
Page 23
23 поставка котлы protherm panther 24 ктв, 28 ктв и 24 ков поставляются полностью смонтированными и функционально проверенными.В комплект поставки входят (рис. 12): 1. Котел 2. Руководство по эксплуатации и установке 3. Сервисная книжка 4. Список сервисных центров 5. Гарантийный сертификат 6. Монтажная планка с …
Page 24
24 распределительные трубы Номинальный внутренний диаметр трубы выбирается обычным способом, исходя из характеристики насоса. Распределительные трубы спроектированы в соответствии с требованиями к производительности системы, а не в соответствии с максимальной мощностью котла. Система должна обеспечивать достаточный поток, чтобы th…
Page 25
25 термостатические радиаторные клапаны, если установлен комнатный регулятор, по крайней мере, один из радиаторов в контрольной комнате должен быть без термостатического клапана. Для лучшего температурного комфорта мы рекомендуем оставлять все радиаторы в контрольном помещении без термостатического клапана. Давление в системе горячего водоснабжения …
Page 26
26 После реконструкции, при неблагоприятном расположении здания и т. Д. Котел можно подключить к системе отопления, системе горячего водоснабжения, а также к газопроводу через средства гибких шлангов, но только те, которые предназначены для этой цели.Гибкие компоненты должны быть как можно короче, …
Page 27
27 Расширительный бак перед заполнением системы отопления проверьте давление в расширительном баке. Начальное давление внутри расширительного бака должно быть на 0,2 бар выше, чем предполагаемое давление в системе отопления. Если система отопления уже заполнена, необходимо перекрыть …
Page 28
28 Заполнение системы отопления водой • Убедитесь, что кран подачи газа в котел закрыт.• открутите крышку автоматического спускного клапана, расположенную на насосе. • проверьте и отрегулируйте давление в расширительном баке в соответствии с предписанным статическим давлением в системе. • подключить котел к сети …
Page 29
29 рис. 18 в моделях ktv необходимо всегда удалять дымовые газы и подавать воздух через двойной воздуховод, специально разработанный для этой цели. Горизонтальные секции воздуховодов должны иметь уклон, позволяющий отводить конденсат во внешнее пространство или к компонентам отвода конденсата.Это …
Page 30
30 метод c 42 — подключение к общим сдвоенным дымоходам. Воздух также можно подавать из свободного пространства (или из помещения с обильным притоком воздуха). Двойные воздуховоды от каждого котла (отдельные трассы) могут оканчиваться общим дымоходом; достаточность транспортировки дымохода оценивается по статистике …
Page 31
31 завершение горизонтальных секций воздуховодов на фасаде здания, завершение горизонтальных секций на фасаде здания — метод, который следует использовать только тогда, когда другого выхода нет.Маршруты воздуховодов могут заканчиваться в соответствии с правилами, описанными в данном руководстве по эксплуатации и установке (или в …
Page 32
32 допустимые места выхода выхлопных газов рис. 21 — выступы рис. 22 — фасады рис. 23 — углы 2 м — в общедоступных местах 0,4 м — в других местах — обозначает пространство, где может быть расположен выпускной патрубок.
Page 33
33 меры безопасности расстояние между любым горючим материалом и частью дымовых газов отдельного Система воздуховодов должна быть такой, чтобы температура поверхности этого материала не превышала 80 ° C.Отводы дымовых газов нельзя располагать: • в местах с опасностью взрыва (как определено …
Page 34
34 Комнатный регулятор должен быть подключен к котлу двухжильным кабелем. Рекомендуемое поперечное сечение медного провода составляет от 0,5 до 1,5 кв. мм. Соединительный кабель комнатного регулятора не должен проходить параллельно с проводами или кабелями питания. Клеммная коробка для проводки комнатного регулятора, которая фактически …
Page 35
35 Схема электропроводки — предохранитель 24 kov рис.25.
Page 36
36 Схема электропроводки — pr o therm p anther 24 ktv / 28 ktv рис. 26.
Страница 37: Panther
Инструкция по эксплуатации и монтажу 24 кВт / в. 17 24 ков / в. 17 28 кВт / в. 17 Вт. Мощность комбинированного котла 9,5 — 23 (11 — 27,5 ) кВт Equither Mal Control Panther 2 0020003645 — v .2 6/2004.
Protherm Panther Condens 25 KKO
Котлы конденсационные с баками
Protherm Panther Condens 25 KKO
Наличие:
Арт.:
первоначальная цена:
Наша скидка:
Цена без НДС:
1-4 дня
0010008866
1 250,00
12%
916,67
kpiť
Protherm Panther Condens 25 конденсационный котел — 25 кВт на отопление с возможностью подключения любого внешнего накопителя.Отопительный котел обеспечивает горячую воду через трехходовой высокопроизводительный клапан. Электронное регулирование электронной шины обеспечивает плавную модуляцию мощности, помогая экономить газ. Возможность подключения эквитермического контроллера Thermolink. Связь решается тремя драйверами. Эквитермный датчик, зонд подключается непосредственно к котлу.
Конденсационный котел оборудован турбонаддувом и модулирующим вентилятором. Кроме того, он имеет ЖК-дисплей с подсветкой, отображающий текущее состояние и диагностику котла.Котел также можно подключить на пропан-бутан.
Датчик — датчик не является частью котла.
Особенности:
Диапазон мощности для отопления: 5,9 — 24,5 кВт (50/30 ° C), тепловая мощность для горячей воды: 6,1 — 30 кВт
Конструкция дымохода — TURBO с плавным регулированием скорости вращения вентилятора
Конденсационные котлы Panther Condens KKO только для отопления с возможностью управления котлом по наружной температуре и подключением крюкового внешнего бака горячей воды.
Использование:
Panther Condens разработан специально для дома или квартиры с одной ванной комнатой. Максимальный расход горячей воды составляет 11,5 л / мин и включает теплообменник из нержавеющей стали. Преимуществом также являются небольшие габариты котла, что дает больший выбор при выборе места. Благодаря конденсационной технологии и плавному регулированию мощности котлы обеспечивают беспрецедентную экономию газа. Кроме того, важно упомянуть метод проточного отопления КОМФОРТ для более быстрой подачи горячей воды.Котлы Panther Condens просты в эксплуатации, безопасны (новые функции безопасности), работают с контроллерами связи (больше экономии и комфорта) и имеют панель управления с ЖК-дисплеем с подсветкой и функцией самодиагностики.
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.
комментарии предоставлены
Centrala Termica Pe Lemn Si Carbune Rima Sf Manual Tehnic Lb Engleza
Дистрибьютор: CALOR SRL Str. Progresului nr. 30-40, сектор 5, Бухарест, тел: 021.411.44.44, факс: 021.411.36.14 www.calorserv.ro — www.calor.ro
ИндексИнформация на плите котла Размеры котла, Размеры упаковки котла Технические параметры Введение Обеспечение безопасности оборудования и людей, потеря головы 2 3 4 5 6
Инструкция по эксплуатации Руководство по эксплуатации Котел серии SF — Общие характеристики Рекомендуемое топливо Регулирующие и предохранительные устройства Температурный предохранительный клапан Схема гидравлических подключений Ввод котла в эксплуатацию Проверка котла перед его включением Заполнение и опорожнение отопительной системы Управление и управление Разжигание огня Настройка температуры воды на выходе Топка Ночной режим отопления Удаление твердых остатков сгорания Осушение и смолистость Отключение котла Кратковременное отключение Долгосрочное отключение Важная информация Очистка котла Ремонт котла Условия гарантии и гарантии Поставка котла7 7 7 8 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16
Инструкция по установке Установка котла Общая информация 17 17 17 18 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25
Требования к теплоносителю Расположение котла Минимальные расстояния Схема расположения котельной Порядок монтажа Детали котлов SF Перечень запасных частей Емкость накопительного бака Транспортировка и хранение Монтаж дымохода и дымохода Предупреждения Устранение неисправностей
Информация на табличке котла Заводской номер котлапоказан на пластине, которая прикреплена к панели крышки чугунного корпуса.
рис.01
2
Размеры котла
рис.02
Размеры упаковки котла
рис.03
3
Технические параметры
4
Введение 1. Котел и все сопутствующее оборудование должны быть установлены и используются в соответствии с проектом установки, всеми применимыми правовыми нормами и техническими стандартами, а также инструкциями производителя.Котел можно использовать только по назначению. 2. Котел может быть установлен только в среде, для которой он предназначен. Если котел доставлен клиенту тем же лицом, которое его устанавливает, он должен предоставить пользователю также всю сопроводительную документацию на котел (в частности, Руководство пользователя, Сервис Книга и др.). До ввода котла в эксплуатацию необходимо сохранить оригинальную упаковку на случай повторной транспортировки котла. 3. После установки котел должен быть введен в эксплуатацию авторизованной производителем сервисной организацией.4. Котел соответствует нормам Европейского Союза. При использовании в условиях стран, не входящих в ЕС, любые отклонения от местных правил должны быть выявлены и устранены. 5. В случае неисправности обратитесь в сервисную организацию авторизованного производителя — любое несанкционированное вмешательство может повредить котел (и, возможно, также связанное с ним оборудование!). 6. Технический специалист, вводящий котел в эксплуатацию в первый раз, должен показать пользователю различные части котла и способы управления котлом, с элементами безопасности котла, их сигналами и соответствующей реакцией пользователя на них, с основными частями котел и их органы управления.Если котел доставляет клиенту тот же человек, который его устанавливает, он должен убедиться в наличии оригинальной упаковки на случай, если котел придется транспортировать повторно. 7. Проверить комплектность поставки. 8. Проверьте, подходят ли поставленные модель и тип для требуемого использования. 9. Если вы не уверены, как управлять котлом, внимательно изучите соответствующие инструкции в данном Руководстве по эксплуатации и установке и действуйте соответствующим образом. .10. Никогда не удаляйте и не повреждайте маркировку и знаки на котле.Сохраняйте оригинальную упаковку до ввода котла в эксплуатацию на случай повторной транспортировки котла. 11. При ремонте всегда следует использовать только оригинальные запчасти. Запрещается вносить какие-либо изменения во внутреннюю установку котла или каким-либо образом вмешиваться в нее. 12. По окончании жизненного цикла котел, его комплект и его части должны быть утилизированы таким образом, чтобы не нанести вред окружающей среде. 13 Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный несоблюдением: условий, предусмотренных в данном Руководстве по эксплуатации и установке
5
Применимые нормы и стандарты; Надежные процедуры установки и эксплуатации Условия указаны в Гарантийном сертификате и Сервисной книжке.На практике могут возникнуть ситуации, когда необходимо принять следующие важные меры предосторожности: Выключайте котел каждый раз, когда в помещении, из которого в котел поступает воздух для горения, присутствуют (даже временные) горючие или взрывоопасные пары (например, от краски при покраске, укладке и напылении жидких веществ, от утечки газа и т. д.); если необходимо слить воду из котла или из всей системы, вода не должна быть опасно горячей; Если есть утечка из теплообменника котла, или когда теплообменник забит льдом, не пытайтесь запустить котел, пока не будут восстановлены нормальные рабочие условия;
Обеспечение безопасности оборудования и людей Котел (и все принадлежности) соответствует требованиям стандарта EN 303 5, его обновления и всех соответствующих европейских стандартов.Чтобы запустить и эксплуатировать котел в соответствии с назначением, для которого он сконструирован в реальных условиях использования (далее именуемый только использование), необходимо также соблюдать дополнительные требования, наиболее существенные из которых (т.е. которые нельзя пропускать) можно найти в соответствующих нормативных документах. В дополнение к вышеупомянутым документам, при использовании котла необходимо действовать в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации и установке и сопроводительной документацией производителя котла.Не допускать вмешательства детей, лиц в состоянии наркотического опьянения, аттестованных лиц и т. Д. При использовании котла. Потеря напора
fig.04
6
Инструкция по эксплуатации котла серии SF Общие характеристики твердотопливный котел серии SF предназначен для отопления как жилых, так и промышленных зданий. Помимо профессионального монтажа, предпосылкой для правильной работы котла является необходимая тяга дымохода и правильная работа.Твердотопливный котел серии SF предназначен для систем отопления, которые подходят только для систем с принудительной циркуляцией. Котлы серии SF доступны в четырех мощностях (определяется количеством сегментов 3, 4,5,6)
от 17 до 41 кВт. Чугунный корпус котла состоит из сегментов и служит камерой сгорания (включая пути дымовых газов) и одновременно резервуаром для воды (включая водные пути). Сегменты бывают трех типов: передние и задние, между которыми вставлены от 1 до 8 средних сегментов (одного типа).Собирая и соединяя необходимое количество сегментов, создается корпус котла необходимого размера (как камера сгорания, так и резервуар для воды). Собранный корпус котла укомплектован необходимыми отрезками труб для подключения воды. Также имеются кронштейны для крепления датчиков термостата и кронштейны на ножках для крепления котла к основанию. К чугунному корпусу котла прикреплены крышки из листового металла, которые с внутренней стороны имеют теплоизоляцию. Для правильной работы и экономичности котла важно, чтобы его номинальная мощность равнялась тепловым потерям отапливаемого помещения.Выбор котла недостаточной мощности приведет к недостаточному обогреву помещения и, как следствие, невозможности обеспечения теплового комфорта. Выбор котла излишне высокой мощности приведет к тому, что котел не будет работать на полную мощность, и, как следствие, произойдет образование смол и росы.
Рекомендуемое топливо Рекомендуемое топливо для котлов SF — уголь, кокс и дрова. Оптимальная зернистость угля и кокса 24 60 мм. Оптимальный размер дров — поленья диаметром 40 100 мм. Их длина будет зависеть от того, сколько сегментов у котла.Топливо необходимо хранить в сухом месте. Для выхода на номинальную мощность котла содержание воды в дровах не должно превышать 20%. Приблизительные интервалы горения (называемые временем горения) указаны в таблице технических данных на стр. 4. Топка котла осуществляется вручную. Обратите внимание Котел не предназначен для сжигания каких-либо отходов.
7
Устройства управления и безопасности Котлы SF оснащены тремя основными элементами управления: заслонкой дымохода (рис. 5), с помощью которой можно регулировать тягу дымовой трубы, т.е.е. сброс дымовых газов в дымоход. Заслонка находится в дымоходе котла и управляется вручную.
Еще одним элементом регулирования тяги является термомеханический регулятор мощности (рис. 6). Он расположен на выходе из чугунного корпуса котла. Он определяет температуру горячей воды и регулирует подачу первичного воздуха для горения под топку котла, открывая или закрывая заслонку, расположенную в дверце пепельницы.
1. 2. 3. 4. 5.6.
Регулирующая головка Держатель рычага Рукоятка Корпус регулятора Hexagon Pit
При установке элементов безопасности и управления не забывайте соблюдать принципы безопасности труда. Если необходима замена предохранительного устройства и термомеханического регулятора мощности, пожалуйста, используйте рекомендованные устройства в случае использования любого другого типа устройства, согласованного с NMETAL. Функциональность термомеханического регулятора мощности (сатрома) должна проверяться или проверяться уполномоченным лицом один раз в год.
8
При изменении положения люка регулируется интенсивность горения и, следовательно, мощность котла. Термомеханический регулятор мощности связан цепью с регулирующим люком. Цепь крепится к люку таким образом, чтобы можно было регулировать ее натяжение (рис. 7).
Keep object’s aw
Коды ошибок газовых котлов Протерм
Сегодня довольно популярны. Это не удивительно! Ведь европейская сборка гарантирует качество и долгий срок службы.Но иногда возникают проблемы, не связанные с качеством оборудования. Может выйти из строя из-за проблем с электричеством, водопроводом или дымоходом.
Для удобства пользователя котлы этой марки оснащены панелью управления. Зная, что означает отображаемый на экране код ошибки котла Protherm, вы можете определить сложность проблемы и предпринять действия для ее решения.
Ошибка F00
Ошибка F00 сообщает, что датчик температуры подачи (NTC2) разомкнут.
Ошибка F01
Ошибка F01 означает, что датчик температуры обратки (NTC5) разомкнут
Ошибка F10
Ошибка f10 Protherm указывает, что при доставке произошло короткое замыкание в датчике.
Ошибка F11
Ошибка F11 указывает на короткое замыкание в датчике на обратке.
Ошибка F20
Ошибка Protherm f20F20 означает перегрев первичного контура в подающей (температура выше 90 градусов).
Как отремонтировать котел Protherm при ошибках F00, F01, F10, F11 и F20:
1.Проверить работоспособность насоса, выпустить воздух;
2. Проверить пластинчатый теплообменник;
Ошибка F22
Ошибка f22 Protherm означает низкое давление в отопительном контуре
Как исправить ошибку F22:
1. Долить охлаждающую жидкость в систему отопления.
2. Проверьте расширительный бачок.
3. Проверить герметичность деталей котла.
Ошибка F23
Ошибка F23 указывает на то, что разница температур между подающей и обратной линиями превысила максимально допустимое значение
Как исправить ошибку F23:
1.Измерьте сопротивление на датчиках.
2. Проверьте скорость циркуляционного насоса.
Ошибка F24
Ошибка F24 указывает на недостаточную циркуляцию контура отопления.
Как исправить ошибку F24:
1. Проверить соединение насоса.
2. Проверьте, насколько открыты краны системы.
Ошибка F25
Ошибка Protherm f25 свидетельствует о том, что сработала защита от утечки продуктов сгорания в помещение. Термостат продуктов сгорания размыкал контур.
Что делать, если котел Protherm выдает ошибку f25:
1. Проверить герметичность дымохода, соблюдение всех длин и углов наклона.
2. Проверить термостат продуктов сгорания.
3. Проверьте подачу воздуха.
Ошибка F26
Ошибка F26 указывает на отказ или отключение шагового двигателя EVR
Как исправить ошибку F26:
1. Проверьте шаговый двигатель и его подключение.
Ошибка F27
Ошибка F27 сообщает о потере пламени.
Как исправить ошибку F27: 1. Проверьте ионизационный электрод
2. Проверьте газовый клапан
3. Проверьте плату управления
Ошибка F28
Ошибка Protherm f28 сообщает о потере пламени при запуске. Прерывание подачи газа или низкое давление газа.
Как настроить котел Протерм с ошибкой f28:
1. Проверить подачу газа.
2. Проверьте газовый клапан.
Ошибка F33
Ошибка f33 Protherm означает плохую подачу воздуха.
Как исправить ошибку F33
1.Проверить маностат.
2. Проверьте вентилятор.
Ошибка F49
Ошибка F49 сообщает о неправильном напряжении на клемме Ebus.
Как исправить ошибку F49
1. Довести напряжение на выводе Ebus в норму, оно должно быть 15-24 вольт.
Ошибка F61
Ошибка F61 сообщает об отсутствии сигнала для управления газовым клапаном.
Ошибка F62
Ошибка f62 в котле Протерм говорит о неверном сигнале закрытия газовой арматуры.
Ошибка F63
Ошибка F63 означает сбой в памяти платы управления.
Ошибка F67
Ошибка F67 указывает на неправильный сигнал управления ионизацией.
Чтобы исправить ошибку F61, F62, F63 или F67, необходимо: 1. Проверить кабельные соединения с платой управления.
2. Проверить питание котла и платы управления.
3. Проверить правильность установки типа котла в настройках.
4. Перезапустить котел.
Если ваше нагревательное оборудование Protherm выдает одну из вышеуказанных ошибок, обратитесь в Sunway! Выполняем любую сложность!
Если у вас возникнут проблемы при эксплуатации газового котла, вам поможет система самодиагностики.Встроенный контроллер устраняет проблемы в работе агрегатов оборудования и выводит на дисплей код ошибки котла Протерм Гепард. Расшифровка кода указывает, где искать неисправность и как самостоятельно отремонтировать устройство.
Устройство устройство Protherm Gepard
Серия представлена двухконтурными и одноконтурными котлами. Первые обслуживают системы горячего водоснабжения (ГВС) и отопления. Оборудован встроенным водонагревателем от 30 до 60 литров.Настенные блоки подходят как для квартир, так и для частных домов.
К агрегатам одноконтурным «» относятся бойлеры косвенного нагрева. Камеры сгорания в обоих вариантах исполнения могут быть открытыми и закрытыми. Если у вас дымоходная шахта, выбирайте модель с атмосферной горелкой, забирающей воздух из помещения. Если в здании не предусмотрен дымоход, подойдет турбо-горелка с отводом газа через коаксиальный дымоход.
Коды ошибок
Если вы не нашли в своей инструкции ответов на вопросы, то в таблице мы перечислили все неисправности котлов Protherm Gepard.Вы научитесь делать это самостоятельно.
Код ошибки | Что они означают | Местоположение проблемы | Как исправить поломку |
F00 | Проблемы с датчиками температуры NTC. | Линия подачи. Контакты разомкнуты, сигнала нет. | Проверить кабели и проводку на герметичность. Заменить дефектный элемент. |
F01 | Обратный трубопровод. | ||
F02 | ГВС. Проблемы с контактами. | ||
F03 | Котел. | ||
F04 | Коллекционер. | ||
F05 | Продукция Tap. | ||
F06 | Тяга. | ||
F07 | Солнечный коллектор с обратной подачей. | ||
F08 | Заземление водонагревателя. | ||
F09 | Вытяжки. | ||
F10 | Неисправен термистор нагрева. Сломался датчик подачи. Короткое замыкание (короткое замыкание). | Вызвон деталей, установка исправных элементов. Диагностика соединений, разводки, замена шлейфов. | |
F11 | Замыкание датчика на обратке. | ||
F12 / F13 | Водонагреватель ГВС. | ||
F14 | Коллекционер. | ||
F15 | Продукты сгорания. | ||
F16 | Тяга. | ||
F17 | Возврат на солнечный коллектор. | ||
F18 | Заземление ТЭНа. | ||
F19 | Вытяжки. | ||
F20 | Включена блокировка нагрева. Температура выше нормы (97 градусов).Горячая вода не циркулирует в системе. | Что делать:
| |
F21 | Остановка работы из-за превышения номинального значения. | ||
F22 | Мало охлаждающей жидкости в контуре. | Включите подзарядку системы. Осмотрите расширительный бачок на предмет повреждений; герметичные соединения. Закройте поврежденный узел или замените его. | |
F23 / F84 | Падение давления, пониженный уровень жидкости. Несоответствие показаний датчиков подающей и обратной линий. |
| |
F24 | Проблемы с движением охлаждающей жидкости.Резкое повышение температуры (более 10 градусов в секунду). |
См. F20. | |
F25 | В системе много дыма, выходит окись углерода. |
Не устанавливайте вытяжку с электроприводом. | |
F26 | Низкое напряжение на газовом клапане двигателя. Неисправность двигателя. | Осмотрите разъем и установите исправный двигатель. | |
F27 | Система сообщает о пламени, хотя подача топлива прекращена. | Диагноз:
| |
F28 / F29 / F68 | Пламя гаснет при розжиге. | Поверка:
| |
F30 | Обрыв цепи датчика блокировки. | Подключение исправного датчика. | |
F31 | Элемент блокировки короткого замыкания. | ||
F32 | Неправильная работа вентилятора.Включена функция «Антифриз». | Отключай режим летом. | |
F33 | Работает режим антифриза. Проблемы с датчиком давления. | Осмотр и замена деталей. | |
F35 | Проблемы с удалением окиси углерода. | Прочистить дымоход. | |
F36 | Проблемы с тягой. | Поднесите зажженную спичку к окну управления котлом.Если пламя отклоняется в сторону — сквозняк есть, горит ровно — нет. | |
F37 | Неправильная работа вентилятора. | Чистка деталей вентилятора, ремонт двигателя. | |
F38 | Частота превышает установленные стандарты. | Обратитесь в сервисный центр. | |
F39 | Проблемы в системе диагностики. | ||
F41 | Неправильная настройка топлива. | Настройте параметры. | |
F42 | Кодирующий резистор вышел из строя. | Диагностика резистора R1 на плате управления. Если в меню установлен неправильный код, дополнительно мигает ошибка F70. | |
F43 | Модель установки не указана. | После использования новой платы никаких настроек не производилось. | |
F49 | Короткое замыкание шины e-BUS. | Измерьте напряжение, подаваемое на шину. | |
F55 | Произошла ошибка в работе датчика нагрева. | Затянуть шпильки, подключить всю проводку или исправный датчик. | |
F58 | Нет связи с предварительным нагревом. | Вызов мастера. | |
F60 | Проблема с управлением топливным клапаном + |
| |
F61 | Неисправности в управлении клапанами — | ||
F62 | Топливный клапан закрыт. | ||
F63 | Неисправность EEPROM. | ||
F64 | Параметры датчика потока быстро меняются. | ||
F65 | Повышение температуры электронного модуля. | ||
F67 | Сигнал пламени на модуле нарушен. | ||
F70 | Несовместимость главного модуля с регулятором котла. | Введен неправильный код. Измените настройки или вызовите специалиста. | |
F71 | Термистор горячей жидкости открыт. | Проверить проводку. | |
F73 | Повреждение датчика давления отопления. | Элемент отключен. | Вставить штекер в разъем, подключить исправный датчик. |
F74 | Проблемы с электрикой. | ||
F75 | Датчик давления воды не видит повышения давления при включении насоса. | Датчик давления сломан. Насос забит мусором. |
|
F76 | Первичный предохранитель перегорел. | Замена. | |
F77 | Конденсатный насос не работает. | Убедитесь, что насос и дымососный клапан работают. | |
F80 | Ошибка ОНА на входящей линии. | Обратитесь в сервисный центр. | |
F81 | Ошибка насоса. | ||
F83 | Нет повышения температуры. Недостаточно воды. | Выпустите воздух, включите макияж. | |
F90 | Модуль APC не подключен. | Проверьте свои соединения. | |
F91 | Неисправность модуля APC. |
Чешские газовые котлы Proterm давно зарекомендовали себя как надежные и простые в эксплуатации отопительные приборы. На рынке представлено множество различных модификаций этих агрегатов: напольные — медведь, настенные — гепард, рысь, пантера.Все они оснащены жидкокристаллическим дисплеем, поэтому все неисправности газового котла Протерм отражаются на нем.
Расшифровка кодов ошибок агрегатов Протерм примерно одинакова для разных моделей. Если вы хотите подробно узнать, о чем говорят неисправности газового котла Протерм Леопард или Пантера, посмотрите их инструкцию по эксплуатации. Ниже приведены все возможные коды ошибок.
Коды ошибок F00 и F01 —
датчики температуры подачи и возврата выключены.Эта ошибка означает блокировку зажигания и прекращение подачи топлива через газовый клапан. Это может быть не только прямая неисправность, но и возникновение в результате срабатывания системы безопасности — аварийного термостата. Низкое давление топлива на впуске, неправильное подключение фазы и нуля также могут стать причиной потери пламени.
F10, F11 — короткое замыкание датчиков подачи и обратки.
Код F13 — датчик котла сломан.Проверьте подключение датчиков и их работоспособность.
Ошибка F20 указывает на проблему с перегревом. Это происходит из-за отсутствия протока отопительной воды в системе. Для устранения проблемы необходимо:
- проверить работоспособность помпы и при необходимости разблокировать;
- осмотрите тепловой фильтр;
- убедитесь, что краны открыты;
- проверить контур ГВС.
Код F22 —
Отсутствие воды в системе.Причины обычно следующие:
- течь в системе отопления — долить охлаждающую жидкость;
- Неисправный расширительный бачок — проверьте бачок.
F23 — достигнута максимальная разница между температурами подачи и возврата. Обычно это происходит, когда возникает проблема с циркуляцией воды. Проверить датчики подачи и возврата, обратить внимание на режим работы насоса.
Ошибка F24 означает проблемы с циркуляцией воды.Появляется в результате плохой работы насоса или низкого давления воды. Может возникнуть необходимость отрегулировать режим работы помпы или в системе появилась утечка охлаждающей жидкости.
F25 (для моделей с классическим дымоходом) —
система обнаружила избыток дыма в вытяжном канале. Проверьте выхлопную трубу — возможно, она забита и нуждается в очистке. Проверьте, работает ли вентиляция. Проверить детектор дыма.
Код F26 — Нет напряжения через клапан шагового двигателя. Этот код возникает из-за неисправности этого элемента. Проверьте работу шагового двигателя и его разъема.
F27 — ошибка сигнала пламени, хотя газовые клапаны закрыты. Нарушена логика процесса. Проверьте следующие позиции:
- датчик пламени;
- основная плата котла Protherm;
- газовая арматура на герметичность.
F28 — пламя отсутствует при розжиге. Причины появления кода следующие:
- неправильные настройки газового клапана — проверить и перенастроить;
- клапан сломан — заменить деталь;
- — проверьте их состояние;
- без заземления.
Неисправны датчики зажигания
Код ошибки F29 означает пропадание пламени во время горения .
Причины могут быть следующие:
- Отсутствие или недостаток топлива — проверить блок подачи газа;
- нагара на датчике ионизации — проверьте датчик;
- неисправности в системе зажигания и управления огнем.
F33 — проблема с дифференциальным реле. Выключатель не выключается. (ВЫКЛ), если вентилятор выключен. Проверить дифференциальное реле.Возможно засорение канала дымоудаления или изменение направления ветра.
Ошибка F42 — пробой кодирующего резистора. Проверить его работоспособность.
Код F61 — неисправность основной платы .
Причина — неисправность в управлении газовой арматурой. Перезапустите агрегат. Если это не помогает, проверьте:
- все подключения к плате ;
- исправность электронной платы.
F62 — отказ от закрытия газового клапана.
F63 —
проблема с памятью основной платы.
F64 — ошибка основной платы .
Возникает из-за резкого изменения параметров датчиков подачи и возврата тепла.
F65 — ошибка электронной платы. Температура основной платы управления слишком высока.
F67 — ошибка основной платы блока . Ошибка пожарного сигнала.
F68 — колебания сигнала пожара.
Код ошибки F70 появляется в случае, если пользовательский интерфейс не совмещен с электронной платой.
F72, F84 — разница температур между датчиками подачи и возврата .
Проверьте проводку датчиков температуры подающей и обратной линии; при необходимости замените сломанный датчик. F73 — повреждение датчика давления контура отопления.Затяните проводку датчика или замените сломанный элемент. Код F74 — неисправность датчика давления в электрической части.
F77 — повреждение внешнего оборудования. Проверить соединение конденсатного насоса и внешнего газового клапана.
F83 — означает, что в системе нет жидкости — температура не повышается при работающей горелке. Скорее всего в теплообменнике избыток воздуха. Код F85 — проблема с датчиками подачи и возврата —
они подключены к одной трубе.Убедитесь, что датчики температуры работают.
Ошибки напольных секций Протерм
При неисправностях напольного газового котла протерм медведь появляются коды ошибок:
- F2 —
неисправен датчик температуры. Данная ошибка свидетельствует о поломке датчика температуры или понижении температуры охлаждающей жидкости до 3ºС. Работа агрегата заблокирована, так как включение при температуре ниже 3ºC не допускается производителем. - F3 сигнализирует о повышении температуры на 95 ° C. В этом случае агрегат заблокирован. Он возобновит работу после того, как жидкость остынет.
- F4 — повреждение датчика котла. В этом случае агрегат не нагревает жидкость в котле.
- F5 — неисправен датчик наружной температуры. Агрегат продолжает работать, но температура теплоносителя будет регулироваться датчиком котла.
Код ошибки, который появляется на экране впервые, можно сбросить, нажав кнопку «СБРОС».Если это не помогает, и вы не можете определить причину неисправности, позвоните специалисту сервисного центра Протерм.
При возникновении технической проблемы пользователь спешит вызвать мастера. В современных котлах Proterm Panther ошибки на дисплее предупреждают потребителя о проблеме. В каждом коде указывается причина поломки, а при расшифровке можно узнать, как исправить неисправность. Если ваши инструкции утеряны или сформулированы непонятно, обратитесь к нашей таблице.
Особенности и разновидности котлов «Протерм»
Техника представлена несколькими сериями.Расскажем подробнее о самых популярных выпусках:
- «Гепард». Котел двухконтурный с принудительным и естественным отводом продуктов сгорания. Стальной теплообменник, датчики защиты. Режим «Зима — Лето» активирован для экономии топлива. Горелка с регулируемым пламенем. Высокий КПД — 91%.
- «Рысь» . Настенный прибор мощностью 24 кВт и 28 кВт. Его можно устанавливать в помещениях без основного дымохода, коаксиальная труба отводится в отверстие в стене.Работает в двух режимах — «эконом» и «комфорт». КПД 94%, защита от замерзания.
- «Скат.» Небольшое одноконтурное устройство эффективно обогреет небольшое помещение. КПД 98%. Управляется дистанционно.
- «Медведь 40 КЛОМ» . Один из самых популярных чугунных напольных котлов. Может использоваться совместно с твердотопливным оборудованием. Некоторые модели оснащены встроенным приводом на 90 л.Коэффициент полезного действия 92%.
- Пантера (Пантера). Двухконтурный агрегат включает в себя два радиатора для отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Камеры сгорания могут быть открытыми и закрытыми. Он может обогреть помещение площадью 260 м². Наличие дисплея и систем безопасности облегчают эксплуатацию.
Коды ошибок «Протерм Пантера»
Заметили сообщение на экране газового котла? Не пугайтесь: разберитесь в причинах его возникновения.Специалисты рекомендуют сначала перезапустить оборудование. Если код не исчез, то смотрите значение в таблице.
Код ошибки | Значение | Как исправить сообщение |
F0 | Снижение давления в системе. | Что делать:
|
F1 | Пламени нет. Зажигание заблокировано, топливный клапан закрыт. |
|
F2 | Неисправен датчик температуры.Температура упала до +3 ° C. | Установите рабочий датчик температуры. Либо запустить устройство в зимнем режиме и дождаться повышения значений. |
F3 | Перегрев достиг 95 ° С. Система безопасности отключила устройство. | Дайте котлу остыть и перезапустите. Если проблема не исчезнет, перезапустите предохранитель. |
F4 | Неисправен датчик температуры горячей воды. При этом котел работает на отопление, но не переключается на бытовые нужды. | Заменить датчик, зачистить контакты. |
F5 | Наружный термостат вышел из строя. | Осмотрите цепь термостата, установите новый элемент. |
F6 | Нет связи с датчиком выхлопных газов. | Отремонтировать контакты между датчиком и главным модулем. Заменить неисправную деталь. |
F7 | Проблемы с проводкой. | Обрыв может произойти в любой части системы.Это означает, что один из элементов не получает сигнал на модуль. Проверьте всю проводку, включая плату управления. |
F8 | Обрыв цепи датчика температуры и массы водонагревателя. | Затяните штифты или установите исправный датчик. |
F10 | Короткое замыкание термистора. | Если причина в термисторе, замените. Возможно, что напряжение упало до 0,40 В. Либо произошло короткое замыкание в вилке устройства.Потом ремонт. |
F15 | Контроллер реверсивной тяги замкнут. | Разобрать прибор, зачистить клеммы. Сверху, возле вентилятора, есть элемент. Очистите его трубки от засорения. |
F20 | Сработал ограничитель температуры. | Возможно подключение было выполнено некорректно, поэтому значения достигли критической точки. При повреждении проводки требуется ремонт. Также удалите воздух из системы, убедитесь, что насос работает. |
F22 / F75 | Давление упало до 0,3 бар. | Поменять датчик давления. Отрегулируйте работу циркуляционного насоса. Удалите грязь с его деталей. Откройте кран подачи, убедитесь, что конструкция не протекает. |
F23 | Превышена температура между подающей и обратной линиями. | Выполняется диагностика:
|
F24 | Недостаточный уровень воды. | Насос заблокирован, поэтому перекачивается мало жидкости. Откройте впускные краны, стравите лишний воздух и отремонтируйте сломанные детали. |
F25 | Нарушена циркуляция воздуха, защита отключила котел. | В дымоходе нет давления. Все соединения зафиксируйте плотно, иначе в комнату попадет угарный газ. Осмотр:
|
F28 | Тушение пламени после розжига. | Изменить конфигурацию системы подачи топлива. Перезапустите котел. Провести диагностику датчика ионизации, зачистить контакты. Измените полярность вилки, снова подключив ее к розетке. Очистить блок розжига. |
F29 | Пламя погасло во время работы. | Перебои с подачей газа.Дождитесь восстановления или обратитесь в газовую службу. Проверьте линию заземления. Удалите грязь с горелки. Снимите кожух устройства, открутив болты, удалите пыль, копоть с элементов зажигания. |
Система зависает. Замок сработал. | Удалите снег и лед из дымохода, если они скапливаются зимой. Если вентилятор исправен, срабатывает реле давления, в случае поломки требуется новый элемент. | |
F55 | Неисправен регулятор продуктов сгорания. | При наклеивании контакторов и реле очистить детали мелкой наждачной бумагой. Если проблема в модуле управления, обратитесь к специалисту. |
F62 | Газовый клапан сломан. | Выключите и снова включите устройство. Убедитесь, что нет утечки топлива. Смазать составы мыльной водой. При появлении пузырей вызвать ремонтников. Очистить клапан. |
F72 | Датчик обратной линии и воздуховода дают разные показания. | Сделайте диагностику:
Радиатор забит накипью. Для очистки используются специальные реагенты. Можно использовать домашние средства, раствор лимонной кислоты. Проверить фильтр на предмет засорения. |
F73 | Регулятор давления неисправен. | Подсоедините деталь, затяните ее контакты. Замените, если он сломан или закорочен. |
F83 | В системе нет охлаждающей жидкости; при розжиге нагрев не происходит. | Порядок действий:
|
F84 | NTC2 и NTC5 дают разные показания. | Проведите пальцем и поменяйте местами. |
F85 | Датчики подачи и возврата не работают. |
Есть и другие неисправности.
В данной статье собраны все возможные неисправности и способы их устранения, а также коды ошибок котлов Protherm. Вся информация читается в следующем порядке: код — название — возможная неисправность. Если у вас есть дополнительные вопросы, оставьте их в комментариях к этой статье.
Код ошибки F00 — Неисправность датчика температуры нагрева (NTC2)
Датчик потока (NTC 2) отключен.
Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары можно у нас.Пишите, звоните и приходите в один из магазинов вашего города. Доставка по всей РФ и странам СНГ.
Код ошибки F01 — Неисправен датчик температуры отопления (NTC5)
Датчик возврата (NTC 5) отключен.
Код ошибки F10 — Неисправен датчик температуры отопления (NTC2)
Короткое замыкание датчика подачи (STC).
Код ошибки F11 — Повреждение датчика температуры отопления (NTC5)
Короткое замыкание датчика возврата (NTC 5).
Код ошибки F13 — Неисправность датчика котла (NTC 1)
Короткое замыкание датчика: шунт вместо датчика на X16:
- Проверить соединения датчика.
- Проверить кабели датчиков.
- Проверить датчик.
Код ошибки F20 — отказ от перегрева (97 ° C, измеренное датчиком теплового потока) (NTS)
Нет протока отопительной воды в контуре котла Protherm:
- Убедитесь, что насос работает правильно.
- Разблокируйте насос.
- Убедитесь, что краны отопления открыты, а также байпас.
- Проверить состояние пластинчатого теплообменника в случае неисправности в режиме горячей воды.
- Проверьте состояние теплового фильтра.
Код ошибки F22 — Ошибка: в установке нет воды (менее 0,3 бар) (Cp)
- Утечка в системе отопления — заполните систему.
- PSK — убедитесь в отсутствии утечек.
- Неисправный расширительный бачок — проверьте расширительный бачок.
Утечка
Код ошибки F23 — Ошибка: достигнута максимальная разница между температурами подачи и возврата (35K) (NTS)
Проблема с циркуляцией воды (низкий расход):
- Проверьте разъем датчиков теплового выхода и возврата.
- Проверить скорость насоса.
- См. Ошибку F20.
Код ошибки F24 — Неисправность циркуляции воды (температура поднимается быстрее 10К / с) (NTC2, NTC5)
Плохая работа насоса или низкое давление воды:
- См. Ошибку F20.
- Краны отопления закрыты, байпас не работает.
- Насос выключен или заблокирован.
Код ошибки F25 — Ошибка поступления продуктов сгорания (только для вариантов с открытым дымоходом) (K11)
Устройство защиты (К11) в вытяжной тяге обнаружило избыток дыма.
Помощь при поиске и устранении неисправностей:
- Проверить выхлопную трубу (соединитель, длину, диаметр, не засорена ли труба).
- Проверьте подачу воздуха в комнату.
- Проверить термостат.
Электрические вытяжки в помещении с устройством запрещены.
Код ошибки F26 — Ошибка отсутствия необходимого тока через газовый клапан шагового двигателя
Шаговый двигатель выключен или неисправен:
- Проверьте разъем шагового двигателя.
- Проверить двигатель.
Код ошибки F27 — Ошибка сигнала пламени (ток ионизации), несмотря на закрытые газовые клапаны
Нарушение логики процесса:
- Проверить электрод обнаружения пламени.
- Проверить главную плату котла Protherm.
- Проверить герметичность газового клапана.
Код ошибки F28 — пламя не обнаружено во время розжига
- Неправильная настройка газового клапана — проверьте настройку газового клапана.
- Газовый клапан неисправен — проверьте газовый клапан.
- Электроды розжига неисправны — проверьте состояние электрода (коррозия).
- Плохое заземление — исправить.
Код ошибки F29 — Ошибка: пропадание пламени во время работы горелки (FL)
- Недостаток или недостаток газа — проверить контур подачи газа (открыт газовый кран).
- Нагар на ионизационном электроде — проверьте состояние электрода (коррозия).
- Неисправность системы зажигания и контроля пламени — проверьте соединения цепи зажигания.
Код ошибки F33 — Неисправность дифференциального реле (Pr)
Переключатель не срабатывает. (ВЫКЛ), когда вентилятор выключен:
- Проверить дифференциальное реле (маностат).
- Мусор на пути системы контроля воздушного потока (трубка Пито, импульсная трубка).
- Засорение или обледенение дымоотвода или воздухозаборника.
- Передняя ветровая опора.
Код ошибки F42 — Неисправный кодирующий резистор
Кодирующий резистор не соответствует ожидаемому значению — проверьте кодирующий резистор (R1) на схеме.
Код ошибки F61 — Ошибка основной платы
Неисправность управления газовым клапаном:
- Проверьте все соединения с главной платой.
- Проверьте электронную плату.
- Проверьте код продукта.
- Перезагрузите прибор.
Код ошибки
F62 — Ошибка электронной платы
Отказ закрыть газовый клапан.
Код ошибки F63 Ошибка основной платы
Неисправна память основной платы.
Код ошибки F64 — Ошибка основной платы
Быстрое изменение параметров датчика теплового потока и возврата.
Код ошибки F65 — Ошибка электронной платы
Слишком высокая температура основной платы.
Код ошибки F67 — Ошибка на основной плате котла
Сбой сигнала пламени на главной плате.
Код ошибки F68 — Колебание сигнала пламени (FL)
См. Ошибку F28.
Код ошибки F70 — Пользовательский интерфейс несовместим с электронной платой
Неверный код товара:
- Проверьте код продукта.
- Проверить идентификационный номер карты.
Код ошибки F72 — Постоянная разница температур между датчиками подачи и возврата (STC)
Несоответствие температур теплового потока и обратки (постоянная разница):
- Проверить разъем датчика температуры.
- Заменить неисправный датчик.
Код ошибки F73 — Неисправность термодатчика давления (Cp)
Датчик давления закорочен или отсоединен:
- Проверить разъем датчика.
- Проверить датчик.
Код ошибки
F74 — Неисправность электрического датчика давления
Отказ электрической цепи датчика давления.
Код ошибки F77 — Неисправности внешнего оборудования
Внешний газовый клапан / конденсатный насос — проверьте подключение оборудования.
Код ошибки F83 — Ошибка: в установке нет воды и температура не повышается при включении горелки (NTC2, NTC5)
Цепь не обезвожена должным образом — см. Ошибку F22.
Код ошибки F84 — Постоянная разница температур между датчиками подачи и возврата (NTC2, NTC5)
- Датчики температуры подачи и возврата перевернуты или отключены — проверьте разъем датчика температуры.
- Неисправен датчик температуры — замените неисправный датчик.
Код ошибки F85 — Отказ датчиков подачи и возврата (NTC2, NTC5)
Датчики температуры подачи и возврата подключены к одной трубе — проверьте разъем датчика температуры.
Ошибки напольных котлов Протерм
Если вы не на 100% уверены, в чем именно проблема и что вы можете ее решить, немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправностей.
Ошибка F1 — пропадание пламени
Данная ошибка означает необратимую блокировку автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т.е. пропадание пламени. Подобная блокировка может происходить в случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает сигнал обратной связи о наличии пламени от ионизационного электрода.Котел выключится, и отобразится ошибка F1. Также данная неисправность может быть вызвана срабатыванием предохранительных элементов — аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое соединение (перепутаны фаза и ноль) также могут стать причиной потери пламени.
Чтобы сбросить ошибку, нажмите кнопку RESET.
Если ошибка не исчезнет, обратитесь в сервисную организацию.
Ошибка F2 — Неисправен датчик температуры котла
Указывает на неисправность датчика температуры котла или снижение температуры теплоносителя ниже 3 С.
Котел будет заблокирован, так как включение при температуре ниже 3 C недопустимо из-за вероятного образования льда.
Ошибка F3 — перегрев котла Protherm
Сигнализирует о том, что температура охлаждающей жидкости выше 95 C.
Котел отключается.
После того, как температура охлаждающей жидкости опустится ниже 95 C, котел автоматически возобновит работу.
Ошибка F4 — Неисправен датчик котла
Котел перестанет работать на нагрев котла.Эта неисправность не влияет на режим обогрева.
Ошибка F5 — Неисправен датчик наружной температуры
Устройство работает без ограничений, но температура теплоносителя регулируется датчиком котла.
Если устройство не работает в эквитермическом режиме, то такое сообщение появиться не может.
% PDF-1.4
%
72 0 obj>
endobj
xref
72 91
0000000016 00000 н.
0000002515 00000 н.
0000002613 00000 н.
0000003254 00000 н.
0000003394 00000 н.
0000003531 00000 н.
0000003663 00000 н.
0000003935 00000 н.
0000003981 00000 н.
0000004016 00000 н.
0000004062 00000 н.
0000004087 00000 н.
0000004627 00000 н.
0000004652 00000 п.
0000005299 00000 н.
0000005409 00000 н.
0000005434 00000 н.
0000005939 00000 н.
0000006051 00000 н.
0000009608 00000 п.
0000009752 00000 п.
0000009903 00000 н.
0000009928 00000 н.
0000010413 00000 п.
0000010438 00000 п.
0000010867 00000 п.
0000015543 00000 п.
0000018643 00000 п.
0000022306 00000 п.
0000026517 00000 п.
0000030345 00000 п.
0000030476 00000 п.
0000030704 00000 п.
0000034285 00000 п.
0000037632 00000 п.
0000040281 00000 п.
0000040317 00000 п.
0000043445 00000 п.
0000043717 00000 п.
0000043786 00000 п.
0000044155 00000 п.
0000047707 00000 п.
0000047969 00000 п.
0000050082 00000 п.
0000050374 00000 п.
0000050443 00000 п.
0000050512 00000 п.
0000050934 00000 п.
0000055664 00000 п.
0000058627 00000 п.
0000058894 00000 п.
0000059222 00000 п.
0000059639 00000 п.
0000059895 00000 п.
0000059964 00000 н.
0000060488 00000 н.
0000060557 00000 п.
0000061595 00000 п.
0000078171 00000 п.
0000080384 00000 п.
0000080915 00000 п.
0000121483 00000 н.
0000123529 00000 н.
0000128230 00000 н.
0000137250 00000 н.
0000149380 00000 н.
0000150169 00000 н.
0000172627 00000 н.
0000172701 00000 н.
0000172825 00000 н.
0000173131 00000 н.
0000178235 00000 н.
0000178504 00000 н.
0000178841 00000 н.
0000200116 00000 н.
0000200364 00000 н.
0000200680 00000 н.
0000225900 00000 н.
0000226147 00000 н.
0000226216 00000 н.
0000226474 00000 н.
0000226500 00000 н.
0000226881 00000 н.
0000226955 00000 н.
0000240337 00000 н.
0000240667 00000 н.
0000240697 00000 н.
0000240762 00000 н.
0000240877 00000 н.
0000240991 00000 п.
0000002116 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
162 0 obj> поток
xb`p`Xp1130p`X
Вустерский газовый котел
Котлы Worcester
Worcester также является одним из лидеров рынка по производству масляных котлов.Мы работаем с котлами Worcester, чтобы без каких-либо проблем установить комбинированные масляные котлы Worcester для наших клиентов. Их серия котлов, работающих на жидком топливе, известна как Greenstar. Однако модель комбинированного масляного котла Worcester называется Heatslave.
Котел Worcester Greenstar Combi ErP 25i
Продуманный дизайн для объектов малого и среднего размера с одной ванной комнатой. Обладает отличными характеристиками отопления и горячего водоснабжения и низкими эксплуатационными расходами с рейтингом энергопотребления А.Простая установка и простое удобное управление. Должен быть установлен зарегистрированным инженером по газовой безопасности. Мы не можем принять …
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГАЗОВОГО КОТЛА
Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке газового котла Worcester. НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ КОТЛ RSF GREENSTAR i СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ОТВОДИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕПРЯМОГО ПИТАНИЯ
Worcester Bosch Boiler Цены и отзывы
2020/03/27 · Компания Worcester Bosch была основана еще в 1962 году и является одним из самых надежных производителей котлов в Великобритании.Он предлагает широкий выбор газовых котлов, котлов на сжиженном углеводородном газе (LPG) и жидкого топлива, все из которых известны своим …
Замена газового котла
Например, если вы купите газовый котел Ideal Logic, он будет стоить 2,090 евро. На газовый котел дотации нет. Напротив, если вы приобретете тот же газовый котел и выберете зонированное управление отоплением, вы сможете воспользоваться грантом SEAI в размере 750 евро и энергетическими кредитами на сумму 459 евро.
Типы котлов
Типы котлов В моделях с острым паром используется множество различных типов котлов, от простых котлов до локомотивных. Каждый тип котла может обеспечивать отличную производительность, если он эксплуатируется в пределах своих проектных возможностей. Медь …
Газовый котел Worcester Bosch Greenstar 30i Combi
Описание продукта Комбинированный газовый котел Greenstar 30i — это высокоэффективная настенная конденсационная модель от Worcester Bosch.Идеально подходит для малых и средних…
Газовый котел Worcester Greenstar 18Ri ErP Regular
Обычный газовый котел Worcester Greenstar 18Ri ErP обеспечивает высокоэффективное отопление и прост в установке. Этот обычный котел с рейтингом ErP ‘A’ является отличным выбором для снижения выбросов до минимума для более экологичной системы отопления.
Что такое бойлер? | Компоненты и применение
27.01.2020 · Что такое бойлер? Узнайте об основных компонентах котельных систем, а также о промышленных и жилых объектах и отраслях промышленности, в которых используются котлы.В этом посте вы узнаете об основных частях и работе паровых котлов
.
Worcester Bosch Котлы | Самые низкие цены и установка на следующий день
Worcester Bosch по-прежнему остается одним из самых авторитетных британских брендов по производству высококачественных котлов. В результате мы гордимся тем, что сотрудничаем с ними, что позволяет нам предлагать вам такой же качественный котел, который вы найдете в других местах, по фиксированной, справедливой и окончательной цене. Гарантия производителя 10 лет.БЕСПЛАТНАЯ установка газового сейфа.
Газовые котлы Worcester Bosch | Центральное отопление
Купите газовые котлы Worcester Bosch на сайте Screwfix.com. Возможна бесплатная доставка на следующий день. Бесплатный возврат. Торговый каталог №1 в Великобритании. Доставка 7 дней в неделю. — — — — Звоните 24/7 на: 03330 112 112 Звоните 24/7: 03330 112 112 Покупайте через …
Котельная Центральная | Получите фиксированную цену на новый котел за 30 секунд
Все о Ри Ри «Ребята были великолепны, сделали большую работу за 2 дня, поставили новый котел на чердаке, ребята были очень эффективны и сумели решить ряд проблем, с которыми они столкнулись с газовой трубой, и определенно будут использовать Йоркшир»
Различные типы клапанов, используемых в котле
2018/11/11 · Различные типы клапанов, которые мы используем в котельной, вот несколько примеров.Шаровой кран Задвижка Шаровая задвижка Обратный клапан Все эти клапаны используются для управления и изоляции или создания обратного потока в процессе.
Продажа котлов Worcester Water Combi
Купите водогрейные комбинированные котлы Worcester и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Большая экономия Бесплатная доставка / возврат многих предметов
Worcester Greenstar 12I Системный газовый котел
Системный газовый котел
Worcester Greenstar 12I можно приобрести в Интернете в компании BHL.Мы стараемся предложить вам лучшую цену и лучшие предложения на системный газовый котел Worcester Greenstar 12I.
Как долить давление в котле Worcester Bosch
26 марта 2015 г. · В этом коротком видеоролике объясняется, как увеличить давление воды в бойлере Worcester. посетите наш блог, чтобы получить множество бесплатных советов и рекомендаций http: //www.boilerinsta …
Типы котлов: | Машиностроение
01.01.2012 · Котлы можно классифицировать следующим образом: 1.По расходу воды и горячих газов — жаротрубные (или дымогарные) и водотрубные котлы. В жаротрубных котлах горячие газы проходят через трубы, окруженные водой.
Внешний газовый котел — Внешний газовый комбинированный котел
Внешний газовый котел — У нас есть полный спектр внешних газовых котлов мощностью от 2,4 кВт до 2240 кВт, которые могут работать на природном газе или сжиженном нефтяном газе (пропане). Котлы меньшего размера подвешиваются к стене, а большие котлы — напольным.Ассортимент состоит из трех диапазонов внешних газовых котлов, которые охватывают диапазон от 2,4 кВт до 2240 кВт (в …
Worcester GREENSTAR Ri Инструкции по установке и обслуживанию
Просмотрите и загрузите онлайн-инструкции по установке и обслуживанию Worcester GREENSTAR Ri. НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ КОТЛ RSF. GREENSTAR Ri Boiler скачать инструкцию в формате pdf. Также для: Greenstar 12 ри, Greenstar 15 ри, Greenstar 18 ри, Greenstar 24 ри.
Котлы Worcester Bosch — комбинированные котлы, системные и обычные
Приверженность Worcester качеству не изменилась с момента основания компании в 1962 году.Сегодня, спустя много лет и тысячи бойлеров, Worcester является лидером на рынке бытовых систем отопления и горячего водоснабжения — удостоен награды Which? Награда «Лучшая покупка» в течение трех лет подряд за газовые котлы.
Газовые котлы Worcester Bosch
Конденсационный газовый котел Worcester Bosch Greenstar Ri — это компактный котел, работающий только на тепло, доступный как для сжиженного нефтяного газа, так и для природного газа, с четырьмя мощностями мощностью 12 кВт, 15 кВт, 18 кВт и 24 кВт, что делает его идеальным вариантом для замены котла для домов малого и среднего размера.
Типы котлов, используемых на электростанциях — ZBG
Типы котлов, используемых на электростанциях 2017-07-31 17:31:22 Электростанция или электростанция — это в основном промышленное место, которое используется для производства и распределения электроэнергии в массовом масштабе, обычно в порядка нескольких 1000 Вт.
Разрешения на сантехнику / газ | Город Вустер, Массачусетс
Разрешение на сантехнику / газ по почте и онлайн-заявки на получение разрешений требуют предварительной регистрации: предварительная регистрация состоит из копии вашей лицензии, а также копии вашей документации о страховании компенсации работникам, которые были помещены в файл / зарегистрированы в Департаменте инспекционных служб.
Газовый котел Worcester Руководство по установке
Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке газового котла Worcester. НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ КОТЛ RSF GREENSTAR i СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ОТВОДИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕПРЯМОГО ПИТАНИЯ
Worcester Bosch Boiler EA 227 Код неисправности
Что означает код неисправности EA 227 на моем котле Worcester Bosch? Позволяет ли сброс моего котла загореться пламени и сбросит ли код неисправности EA 227? Что могло вызвать отображение кода неисправности EA 227? Что может вызвать проблемы с газоснабжением моего котла? Можно ли исправить неправильно отрегулированный или неисправный газовый клапан, чтобы устранить неисправность?
5 распространенных неисправностей и способы их устранения для неисправного котла Worcester
28 января, 2016 · Вам нужна помощь с неисправным котлом Worcester? Производитель котлов Worcester стал известен как «Worcester Bosch» еще в 1992 году, хотя на самом деле это было ближе к 1995 году, когда его котлы стали известны как Worcester Bosch.Так что есть вероятность, что если у вас есть старый котел Worcester, ему, вероятно, уже как минимум 20 лет. …
Ремонт газового котла Worcester Bosch Combi Combi
5/7/2017 · сегодня мы ищем протекающий комбинированный котел Woocester Bosch. Вам понадобится инженер по газобезопасности, чтобы завершить этот ремонт, в который вам нужно взломать…
Котел не работает? Попробуйте эти 5 исправлений, прежде чем звонить на номер
Если ваш котел перестал работать, вы можете попробовать многое, прежде чем обращаться за помощью.Выполните эти простые шаги, и вы сможете вернуть его к работе в кратчайшие сроки.
Цены на газовые котлы Bosch Worcester
Цена на газовые котлы
Worcester Bosch составляет от 750 до 3600 фунтов стерлингов без установки. Worcester Bosch — один из ведущих британских производителей систем отопления и горячего водоснабжения, имеющий репутацию производителя эффективных, доступных и надежных газовых и жидких котлов.
Вустер Обзор Bosch
20 окт.2019 г. · Насколько хорош комбинированный котел Wooster BOSCH.Сантехник полностью разбирает честные обзоры котлов центрального отопления. Какой газовый котел центрального отопления стоит купить.
Что такое комбинированный котел
Что такое комбинированный котел? Комбинированный (или комбинированный) бойлер — гениальная идея экономии места, которая становится все более популярной в домах Великобритании. Фактически, на комбис сейчас приходится более половины всех новых бытовых котлов, устанавливаемых в Великобритании каждый год.
Worcester Bosch Boilers
Купите бойлеры Worcester Bosch на Screwfix.com. Тысячи товаров. Выбирайте из ведущих торговых марок. Доставка 7 дней в неделю. Торговый каталог №1 в Великобритании.
Код неисправности котла Worcester Greenstar 30CDi EA 227
Ваш котел может заблокироваться в качестве меры безопасности из-за потенциальной проблемы с подачей газа или возгорания. Наиболее вероятная причина — проблема с газоснабжением. Это связано с замерзанием счетчика, особенно в холодной воде. Если это так, то газ
Worcester, Bosch Group — Котлы центрального отопления, солнечные
Worcester предлагает масляные и газовые конденсационные котлы центрального отопления, солнечные водонагревательные панели и тепловые насосы для всех аспектов домашнего отопления.
Газовый котел Protherm Panther 25 KTV
Годовая экономия
Годовая экономия: 2600 грн / 2100 кВтч *
Годовой базовый план энергии для отопления 39,722 кВтч / год
Годовая энергия после замены Protherm Panther 25 KTV
Ваша годовая экономия
* Заявление об отказе от ответственности:
1. Включение технологий, оборудования и материалов в Выбор технологий основано исключительно на квалификации в соответствии с «Минимальными стандартами энергетической эффективности» IQ energy ** и не означает одобрения ЕБРР производителей или поставщиков этих продуктов.Несмотря на то, что были приложены все усилия для предоставления правильных и актуальных данных, ЕБРР не несет ответственности за точность представленных данных.
** Включенные технологии были оценены как обеспечивающие повышение энергоэффективности как минимум на 20% по сравнению со среднерыночным значением
2. Экономия рассчитана на ремонт среднего жилья или замену среднего оборудования в Украине. Фактическая экономия от индивидуальных проектов ремонта / оборудования может отличаться от указанной экономии из-за конкретных климатических условий, размера жилища / оборудования, поведения потребителей и т. Д.Отображаемые меры по энергоэффективности влияют на счета (сбережения) отдельных домохозяйств только при наличии биллинга на основе потребления.
3. Несмотря на то, что мы предприняли разумные меры для применения актуальных цен на энергию при расчете экономии в гривнах, мы не несем ответственности за точность любых оценок экономии, указанных на этом Сайте.
4.